    Здравствуйте.
    Столкнулся с такой нуждой, как таймер со сбросом. Не нашел ничего в библиотеке (может хреново искал ). Как реализовать это? Принцип простой. Что-то работает, например, 30 секунд. Потом отключается. Это просто. Сигнал определенной длительности или задержка включения-отключения. Это есть в Овенлогик, но мне надо, чтоб, если произойдет какое-либо событие, в течение, этих 30 секунд, оно остановило таймер и вывело его в ноль.
    Подскажите где искать или как сделать. Наверное макросом можно. Че-то , пока не выходит. Из того, что есть В Овенлогик. Или руки кривые .

    Извините второе сообщение из за кривых рук
    Последний раз редактировалось gary52; 27.07.2018 в 21:24.

  2. #2

    По умолчанию

    Используйте SEL для настройки таймера и когда нужно сбросить таймер подавайте 0.

    Уже разобрались в другой ветке. Как быстро на форуме приходит помощь )
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 29.07.2018 в 15:41.

  3. #3

    По умолчанию Таймер со сбросом ПР200

    [QUOTE=Aviator_VZh;283914]Используйте SEL для настройки таймера и когда нужно сбросить таймер подавайте 0.

    Здравствуйте а не подскажите кто такой "sel" "тернарная условная операция сравнения"? если да то как её использовать?
    А у обычного таймера "TP импульс включения заданной длительности" есть только параметры "масштаб времени и длительность" а вход только для единицы и смена на ноль не сбрасывает таймер в ноль
    подскажите пожалуйста как реализовать таймер со сбросом при смене единицы на ноль

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    [QUOTE=741741;373987]
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Используйте SEL для настройки таймера и когда нужно сбросить таймер подавайте 0.

    Здравствуйте а не подскажите кто такой "sel" "тернарная условная операция сравнения"? если да то как её использовать?
    А у обычного таймера "TP импульс включения заданной длительности" есть только параметры "масштаб времени и длительность" а вход только для единицы и смена на ноль не сбрасывает таймер в ноль
    подскажите пожалуйста как реализовать таймер со сбросом при смене единицы на ноль
    Как не странно может показаться, но в этом случае вместо TP нужно использовать TON + XOR

    Захват-01.png

    Это самое простое решение.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    [QUOTE=petera;373999]
    Цитата Сообщение от 741741 Посмотреть сообщение

    Как не странно может показаться, но в этом случае вместо TP нужно использовать TON + XOR

    Захват-01.png

    Это самое простое решение.
    Спасибо, разобрался как работать с (SEL) но и ваш вариант тоже интересен!

Похожие темы

  1. Таймер со сбросом ПР 200
    от gary52 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 22:56
  2. ПР200 сторожевой таймер
    от kabimaz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 19:52
  3. таймер в ПР200
    от verpup в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 15:53
  4. ПР200. Таймер задержки.
    от g0r0d0k в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 10:32
  5. таймер со сбросом?
    от Evgesha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 10:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •