Тема: Задержки при самоконтроле выходов ПР

  1. #1

    По умолчанию Задержки при самоконтроле выходов ПР

    Мне по ТЗ нужно проверять по напряжению 24В, через дискретный вход ПР:
    1) включение и выключение контакта выхода реле ПР
    2) то же после следующего реле-повторителя

    понятно, что на механическое перекладывание якоря реле нужно некоторое время, а также на фильтрацию дребезга и контактов тд.
    подскажите пожалуйста идеологию, чтобы не ловить несуществующие ошибки включения-выключения реле

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2014
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    может просто что то типа если на выходе пр есть сигнал, а на контакторе нет сигнала в течении 1-2 сек, то авария? если так, то просто через таймер задержки включения заводите обратную связь...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Losenko Посмотреть сообщение
    Мне по ТЗ нужно проверять по напряжению 24В, через дискретный вход ПР:
    1) включение и выключение контакта выхода реле ПР
    2) то же после следующего реле-повторителя

    понятно, что на механическое перекладывание якоря реле нужно некоторое время, а также на фильтрацию дребезга и контактов тд.
    подскажите пожалуйста идеологию, чтобы не ловить несуществующие ошибки включения-выключения реле
    Проанализируете макрос, всё сами поймёте.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kossn93 Посмотреть сообщение
    может просто что то типа если на выходе пр есть сигнал, а на контакторе нет сигнала в течении 1-2 сек, то авария? если так, то просто через таймер задержки включения заводите обратную связь...
    Не все так просто.
    Во-первых, ПР будет управлять клапанами, которые в целях ПИД-регулирования могут открываться до 2 раз в секунду, те интервал таймаута в 1-2 сек будет малоинформативен.
    Во-вторых, надо особо (однократно при старте программы) обрабатывать ситуацию, когда еще все реле выключены - здесь тоже может быть ошибка типа залипания контактов или др.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Проанализируете макрос, всё сами поймёте.
    Алексей Геннадьевич, спасибо за макрос. Это практически используемая программа?
    Можно ли к ней хотя бы небольшой текстовый комментарий для понимания идеи, какие критические ситуации и в каких условиях отслеживает макрос?

  6. #6

    По умолчанию

    in - сигнал включения реле

    bk - ???
    res - ???

    t_on - таймаут проверки включения реле
    t_off - таймаут проверки вЫключения реле
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif Check.gif (40.2 Кб, Просмотров: 37)

  7. #7

    По умолчанию

    E - Разрешение работы макроса.
    in- внешнее управление (входной сигнал)
    bk - блокконтакт реле/пускателя/контактора (то, что используете)
    res - сброс аварии. ( все аварии расписаны внутри макроса).
    t_on - таймаут проверки включения реле
    t_off - таймаут проверки вЫключения реле
    Всё верно.

Похожие темы

  1. ПР200. Таймер задержки.
    от g0r0d0k в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 10:32
  2. помогите с таймерами задержки
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 15:27
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:29
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 13:19
  5. временные задержки
    от Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •