Подскажите как грамотно организовать опрос и запись переменных в связке ПЛК150 и ТРМ210. Необходимо создавать два Universal Modbus device, один для записи, другой чтения? Беда в том что ТРМ насчитывается порядка 25 штук.
Подскажите как грамотно организовать опрос и запись переменных в связке ПЛК150 и ТРМ210. Необходимо создавать два Universal Modbus device, один для записи, другой чтения? Беда в том что ТРМ насчитывается порядка 25 штук.
либо переходить на библиотеки
Правильно ли понимаю, что с библиотеками получится удобнее?
библиотеками можете сами управлять потоком обмена, когда писать, когда читать.
почему рекоммендуем в конфиге 2 UMD - потому что читать Вам будет интересно циклически, а писать нужно ТОЛЬКО по изменению значения, если часто писать - память прибора быстро перетрётся и выйдет из строя = привет СЦ