Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54

Тема: "ЗАВИСАНИЕ ТРМ200-202" по RS-485

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    В Moxa (в 5150А точно есть) на плате есть два джампера - подтяжка А и В к плюсу через 1,5 кОм. По умолчанию они отключены
    и подтяжка идет через 100 кОм. У меня пока джамперы пе включил тоже мокса безобразно с некоторыми приборами работала,
    особенно на длинных линиях. Просто версмя
    У нас 5130А. Пришли ещё 5150А. Но их пока не ставили. Завтра обязательно проверим. У нас в этой сети 7 ТРМ202, МВ110-8А и МУ110. Самое интересное, зависают постоянно первые два ТРМ202.
    Ещё надо попробовать совет Сергей0308 - в настройках ОРС сервера на ТРМках поставить "реинициализацию".
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось mkv; 15.08.2018 в 22:08.


    Спасибо...

  2. #32

    По умолчанию

    alexx751
    на плате есть два джампера - подтяжка А и В к плюсу через 1,5 кОм.
    На NetCom таких джамперов нет. Там только джампер устанавливающий эквивалент 120 Ом. Он у нас установлен.
    Спасибо.


    Спасибо...

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Напишите пожалуйста серийные номера ваших ТРМ202 на m.garist@owen.ru.
    Вы почту с серийниками получили?


    Спасибо...

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Напишите пожалуйста серийные номера ваших ТРМ202 на m.garist@owen.ru.
    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Февраль 2018 года. После этой даты приборы идут с новой прошивкой.
    Вы хотите сказать, что после этой прошивки опять были проблемы?????


    Спасибо...

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Вы хотите сказать, что после этой прошивки опять были проблемы?????
    С обновленной прошивкой проблем нет.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    С обновленной прошивкой проблем нет.
    Так Вы можете объяснить тогда, в чём всё же проблема. Почему "виснут" ТРМ 200? (только ТРМ200-202). Значит проблема в железе? Нам сегодня звонили с Овена и сказали, что прошивка вышла ,буквально на днях. И предлагают прислать приборы для перепрошивки. Наши июльские приборы с февральской прошивкой. Так кому верить? Когда вышла прошивка без "косяков", в феврале или на днях? Что-то Вы, ребята, заврались....
    Последний раз редактировалось mkv; 17.08.2018 в 07:01.


    Спасибо...

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Так Вы можете объяснить тогда, в чём всё же проблема. Почему "виснут" ТРМ 200? (только ТРМ200-202). Значит проблема в железе? Нам сегодня звонили с Овена и сказали, что прошивка вышла ,буквально на днях. И предлагают прислать приборы для перепрошивки. Наши июльские приборы с февральской прошивкой. Так кому верить? Когда вышла прошивка без "косяков", в феврале или на днях? Что-то Вы, ребята, заврались....
    Уважаемый mkv, я, от лица компании ОВЕН приношу Вам свои извинения за доставленные неудобства. Понимаю, что Вам нужно в короткий срок решить вопрос с ТРМ2хх. Готов содействовать Вам с этим решением (сегодня с Вами свяжется наш инженер). Что касается "обмана", то его нет. Действительно, с февраля этого года ТРМ200...ТРМ202 выпускаются с обновленной прошивкой. В ней решен вопрос с зависанием RS-485 при работе по Modbus RTU. Каким образом вам попал прибор с "старой" прошивкой предстоит разобраться, я сообщу вам об этом позже. Также будут приняты меры которые предотвратят подобные инциденты в будущем. Еще раз приносим Вам свои извинения.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  8. #38

    По умолчанию

    Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам компании "ОВЕН" за отличный форум и оперативную помощь в решении возникшей проблемы, связанной с приборами ТРМ202.


    Спасибо...

  9. #39

    По умолчанию

    Добрый день! Столкнулись с такой же проблемой зависание ТРМ-200 MODBUS-RTU 8N2 по RS-485 порту - работает 1-5 недель(на разных объектах) . Лечится только перезагрузкой по питанию. ТРМ-200 выпуска апрель 2018 года. Помогите решить проблему.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Star777 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Столкнулись с такой же проблемой зависание ТРМ-200 MODBUS-RTU 8N2 по RS-485 порту - работает 1-5 недель(на разных объектах) . Лечится только перезагрузкой по питанию. ТРМ-200 выпуска апрель 2018 года. Помогите решить проблему.
    Добрый день!
    Рекомендую обратиться в сервисный центр для перепрошивки прибора:
    https://owen.ru/servisnie_centri
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 20:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •