Здравствуйте! В среде программирования Codesys 3.5 при использовании Аларм конфигуратора в связке с таблицей тревог не было обнаружено переменной, которая бы указывала на факт срабатывания любой из аварий.
Это условие (переменная) необходима для уведомления оператора (миганием лампы), что произошла авария и необходимо зайти в журнал.
В списке тревог имеется переменная счетчика тревог. Сравнивая ее с нулем была реализована функция уведомления оператора. Только переменная счетчика тревог "обновляется" после ОТКРЫТИЯ этого списка тревог. То есть, что-бы увидеть уведомление для оператора (мигание лампы) нужно каждый раз открывать список тревог. Подскажите, как еще можно реализовать данную функцию уведомления оператора? Как альтернатива, баннер не подходит из-за возможности его скрыть при неактивном состоянии. Заранее спасибо.