Показано с 1 по 9 из 9

Тема: МЭ110-3М работа с modbus

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2009
    Адрес
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    Сообщений
    138

    По умолчанию МЭ110-3М работа с modbus

    Приобрел МЭ110-220.3М Прибор красивый, но работать с modbus не хочет ни в RTU, ни в ANSII - даже конфигуратор не может подключиться к прибору после изменения протокола. Это я что-то не так делаю, или так и должно быть, а в руководстве написано лишнее про протоколы?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Конфигуратор работает только по протоколу Овен. По Modbus должен работать, проверяйте правильность указанных регистров.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2009
    Адрес
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    НЕ в первый раз работаю с конфигуратором - с другими приборами соединялся. То есть, мне кажется, что соединялся - я на производстве протокол овен не использую никогда, а сбрасывать настройки на заводские приходилось только при сбоях

  4. #4

    По умолчанию

    Все модули ввода-вывода серии МХ110 с конфигуратором работают по протоколу ОВЕН. Конфигуратор посылает определенную посылку модулю и он переходит на протокол ОВЕН. Особенность модулей МЭ110 (3М,1Н,1Т,1М) заключается в том, что конфигуратор не переводит эти модули на протокол ОВЕН. Поэтому нужно это делать самостоятельно. Для записи сетевых настроек в модуль МЭ110-3М галочку Apply ставить НЕ нужно.
    При подключении к конфигуратору на заводских настройках в сетевых настройках Вы видите текущие настройки, которые вступят после перезапуска питания.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2009
    Адрес
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Благодарю, так и работает. Не нашел этого в описании, хотя не уверен, что не написано -))
    Но получилась другая напасть: подключил к сети, напряжение прямо, токи через трансформаторы (они слишком большие, чтобы подключить их напрямую) - на двух фазах реактивная энергия с отрицательным знаком - не могу понять, почему.

  6. #6

    По умолчанию

    Емкостная нагрузка. Смотрите, что подключено к этим фазам. Возможно светодиодные светильники.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2009
    Адрес
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    У меня двигателей несколько сотен киловатт. Они условно симметричные. Это какие мощности освещения нужны, чтобы эту симметрию не просто нарушить, а вообще перевернуть?

  8. #8

    По умолчанию

    Тогда проверяйте фазировка токовых трансформаторов.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2009
    Адрес
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Все подключено верно. Но не только раективная - даже активная энергия на фазах В и С отрицательная. Возможно ли неправильное подключение внутри самого прибора?

Похожие темы

  1. МЭ110-224.1М не работает по modbus
    от Владимир Ситников в разделе Мх110
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 13:47
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 13:41
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 13:41
  4. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 13:07
  5. Работа с ModBus TCP
    от mtop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •