Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 66 из 66

Тема: Связь с контроллером ПЛК110-24.30.Р-М(М02) по ModbusТСР

  1. #61

    По умолчанию

    Проверить так ли это я не могу, т.к. нет устройства, генерирующего SYN с win=0. Есть ли программы-эмуляторы, где можно принудительно заставить формировать такой SYN?
    Не использовал, но, скорее всего, этот инструмент может такое: https://github.com/secdev/scapy

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Владимир, даже в Вашем примере прямо сразу видно, что соединение установлено и потом уже win стал ==0. Это нормальная ситуация.
    А мы обсуждаем win при SYN
    Этот пример относился к тому, что TCP клиенту **допускается** отправлять данные, даже когда server сигнализирует о нулевом receive window.
    Иными словами, нет запретов в духе "ни в коем случае нельзя отправлять данные в соединение с receive window=0".

    Если честно, то не понимаю какая такая разница в какой момент receive window стало равно 0. Чем так разительно отличается нулевое окно, возникшее между делом от нулевого окна на этапе старта соединения?

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    не посылает ASK при размере окна==0.
    Вы постоянно пишете ASK, это ошибка. Должно быть ACK (от acknowledge). Сути оно не меняет, но давайте всё-таки придерживаться общеупотребимой терминологии?

  4. #64

    По умолчанию

    Владислав, я понимая так, что лучше ОВЕН не покупать на объекты, которые чуть больше, чем деревянные счеты? А то хотели купить штук 10.
    Последний раз редактировалось Серджиус; 24.08.2018 в 21:54.

  5. #65

    По умолчанию

    Наоборот, с деревянными счетами не работает, а так нормально.
    //it might happen that we do not
    // send back a SYN/ACK for very old stacks that send a zero window size in SYN.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Наоборот, с деревянными счетами не работает, а так нормально.
    Есть здравый смысл не отвечать на SYN+window=0?
    Прошивка с исправлением появилась?

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. Связь с контроллером с динамическим IP через интернет
    от Vova230 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 10:23
  2. СП270 теряет связь с контроллером
    от Иванов Виктор в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 10:31
  3. опрос трм32 контроллером плк110
    от Aleksey Myasnikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 13:09
  4. Связь ТРМ138 с контроллером SIEMENS
    от KovalenkoGena в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 05:51
  5. не удается установить связь с контроллером
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 08:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •