Цитата Сообщение от Шурей86 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!Ребят,помогите с выбором датчика давления.Суть вопроса:есть барокамера и нужно откачивать воздух до давления в 180 и 200 мм.рт.ст. и с довольно малыми допусками... Т.е. диапазон давления:750-180 мм.рт.ст. Начал выбирать-запутался в верхних пределах измерений... Например,датчик ПД100И-ДВ0,1-811-0,25 будет измерять давление в пределах от нормального(атмосферного) до -1 атмосферы(0-1мм.рт.ст),правильно я понимаю?? Т.е.,если мне нужно откачивать до 180 мм.рт.ст.(24кПа),выбирать нужно датчик,ВПИ которого находится "ближе" к вакууму,чем сама уставка... Тот же ДВ0,1 сможет измерить,а вот ДВ0,025 уже не сможет,верно?? И не уйдет ли в ошибку ТРМ201,если 4мА присвоить значение в 750,а 20мА 0(либо 1),т.е при откачке индицируемые показания должны уменьшаться? Заранее спасибо!
Сначала определитесь, какое давление вы хотите измерять, какой датчик вам нужен - избыточного(И) или абсолютного(А) давления. И - измеряет, насколько измеряемое давление меньше, чем текущее атмосферное, А - насколько измеряемое давление больше давления вакуума. Выходной сигнал датчика ПД100И-ДВ0,1 равен 4мА при атмосферном давлении и 20 мА при давлении на 100 кПа меньше. У датчика ПД100И-ДА0,25 выходной сигнал 4 мА при полном вакууме, 20 мА при абсолютном давлении 0,25 МПа. У других производителей вы можете найти датчик со шкалой измерения ДА0,1, 4мА при полном вакууме и 20мА при давлении 100кПа(750 мм рт.ст.).