Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
Тоже вариант. Но все равно придется ставить кнопку параллельно как минимум одному датчику для запуска схемы по включению, на случай, если при подаче питания поршень не в крайнем положении.
Как всё запущено, вообще-то там не обговорено, нет в ТЗ применение дополнительных кнопок для запуска, так это и не надо, ставите одно реле, по одному датчику оно включается и становится на самоблокировку, по другому выключается, аналогично работы с кнопок пуск-стоп, так вот своим переключающим контактом это реле включает то один то другой клапан, ну и всё! Единственное что необходимо это один датчик на замыкание контакта в крайнем положении другой на размыкание, но это допускает ТЗ(там это не обговорено) и всегда можно второе реле применить для инверсии сигнала, но так уже хуже будет, и бывают датчики с несколькими разными выходами, работающими и на замыкание и на размыкание, можно и такие применить!