Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЛК63 Экраны, модбас опрос

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63 Экраны, модбас опрос

    Уважаемые знатоки, помогите разобраться в непонятной ситуации! Есть ПЛК63 и модули ввода/вывода, организован их опрос по modbus RTU. Все отлично, значения считываются и записываются, НО при вставке в проект блока работы с экраном аналоговые значения перестают считываться/записываться, при этом с дискретными сигналами таких непоняток не происходит. Возможно ли разделить программу на 2 части, т.е. сначала выполняется опрос и другие функции, затем работа с экранами, затем опять опрос и др.?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Егор_Егор; 10.08.2018 в 11:12.

  2. #2

    По умолчанию

    Вызов функций вывода на экран не чаще раза в 50-100мс. И лучше зразу весь экран записывать, а не по символам
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Вызов функций вывода на экран не чаще раза в 50-100мс. И лучше зразу весь экран записывать, а не по символам
    поставил БЛИНК с периодами 100мс/10мс на вход EN/ENO блока экрана - безрезультатно. 32 символа пишу в экран.
    Так чего тут непонятного ? Индусский исходник индусски скопипастился - вот и результат.
    Уважаемый Валенок, судя по дате регистрации, Вы гуру программирования контроллеров, и знакомы со всеми нюансами) У меня же пока нет такого опыта, может хотяб намекнете куда смотреть?

  4. #4

    По умолчанию

    Апну, пожалуй.
    2й день бьюсь с проблемой, опрос модулей и вывод на экран разнес по разным задачам пока безрезультатно. Еще и комментарии Валенка куда-то пропали

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор_Егор Посмотреть сообщение
    Апну, пожалуй.
    2й день бьюсь с проблемой, опрос модулей и вывод на экран разнес по разным задачам пока безрезультатно. Еще и комментарии Валенка куда-то пропали
    Добрый день!

    Прежде всего, что бросилось в глаза, некорректный порядок выполнения программы (цифры рядом с блоками).
    В режиме офлайн кликните ПКМ на холсте и выберите "Порядок->В соответствии с потоком данных".

    Это, как минимум, поможет избежать непредсказуемого поведения программы в дальнейшем.

  6. #6

    По умолчанию

    Владислав, тут дело не порядке выполнения точно. на скрине просто первый вход ПЛК чуть выше фб опроса, поэтому порядок такой.

  7. #7

    По умолчанию

    Закрывайте тему, проблема решена самостоятельно. Если кому надо - пишите в личку, скину проект

Похожие темы

  1. ПЛК63 + МВ110-8АС + МУ110-8И + МК110-8ДН-4Р опрос по modbus
    от Егор_Егор в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:03
  2. Быстрый опрос по модбас
    от Александр_Гранд в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 00:42
  3. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  4. ПЛК63 опрос аналоговых входов
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.04.2018, 11:18
  5. ПЛК63 не получается опрос по ModBus
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 14:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •