Номер скинул в личку
Номер скинул в личку
Снова запустил авто настройку но уже часы минуты, но он опять тэны выключились не на 80, а на 81° и как и первый раз автонастройку продолжает работать на остывание и потом на повышение температуры, мне кажется из за того что на датчики температуры стоит +1
Последний раз редактировалось Sergei1979; 25.03.2020 в 10:49.
Плавный подход работает но с суслом он подходит и потом он выключается и когда температура падает он её не догоняет
Странно!
Проверь в rEG.t, у тебя PID регулирование стоит или все-таки двух-позиционное - надо чтобы стояло PID?
И достаточно ли времени установлено для того, чтобы температура успевала упасть до нагрева?
Пока что-то ничего другого на ум не приходит.