Показано с 1 по 4 из 4

Тема: МВ110-224.8А. Термосопротивление и 4..20 мА.

  1. #1

    Question МВ110-224.8А. Термосопротивление и 4..20 мА.

    Приветствую, столкнулся с такой проблемой:
    При раздельном подключении Термосопротивления pt100, и датчика влажности и температуры ДВ3 4..20мА, показания нормальные, но если подключить вместе к одной МВ110, то показания термосопротивления падают на 5-7 градусов.
    В чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Уточните, датчик давления подключаете один? На другом модуле есть возможность проверить?

  3. #3

    По умолчанию

    у меня подобное было, причиной оказалось не качественная изоляция линий связи датчик-прибор....

  4. #4

    По умолчанию

    Решил проблему. Оказался неисправным вход на мв-110. На термосопротивление не реагировал вообще, а при настройке входа на 4..20 отображал чуть ниже, да и другие входы сразу показывали чушь.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Термосопротивление ДТС035Л-50М.0,5.120.И
    от приборист в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:41
  4. ПЛК154 и термосопротивление
    от 2010kira2010 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:31
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •