Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Связь ПЛК с газоанализатором Хоббит

  1. #1

    По умолчанию Связь ПЛК с газоанализатором Хоббит

    Нужна помощь в ловле полтергейста.
    Есть ПЛК160, к которому по RS485 подключен данный анализатор.
    настроено с двух сторон на modbus-RTU, 19200, 8, N, 1. Резисторы на концах стоят
    На одной линии с анализатором сидят 6 модулей от овна, они читаются-пишутся без проблем вообще.
    Контроллер не читает ни одного регистра из газоанализатора. Ошибка 81.
    Если откинуть кабель от клемм контроллера и подключить его у USB-485 свистку, то родная тестовая программа от газоанализатора успешно его видит и читает по модбасу регистры. Процент ошибок неясен.
    С некоторым напрягом получилось читать регистры с помощью бесплатного мастер-OPC. Читает, примерно 10% запросов со сбоями, не страшно.
    т.е. кабель - исправный, порт в анализаторе - тоже.

    При этом ПЛК - ни в какую. Ни одного регистра.
    После многих попыток прояснилось, что "хобот" - страшный тормоз, и работает медленно. Т.е скорее всего дело в задержках. Но как ни пытаюсь подобрать - ничего не выходит.
    Может кто-то из форумчан уже решал подобную задачу?

    Едит.
    читаю регистры:
    0 (word) - количество каналов (у меня их 5)
    1 (real) - концентрация 1 канала
    3 (real) - концентрация 2 канала
    5 (real) - концентрация 3 канала
    7 (real) - концентрация 4 канала
    9 (real) - концентрация 5 канала
    Последний раз редактировалось SlavikP; 14.08.2018 в 16:22.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, SlavikP.
    Пробовали подключить газоанализатор напрямую к ПЛК?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Извиняюсь за поздний ответ - был в командировке.
    Да, пробовал. Не помогло.
    В данный момент на этом кабеле сидит в указанном порядке:
    6 модулей ОВЕН
    1 теплосчетчик ВЗЛЕТ ТСР-М
    1 газоанализатор Хоббит
    2 измерителя расхода ВЗЛЕТ МР

    Со всеми устройствами, кроме Хоббита связь есть. Скорость 19200, т.к. ВЗЛЕТ больше не умеет.
    Последний раз редактировалось SlavikP; 10.09.2018 в 04:03.

  4. #4

    По умолчанию

    Нужен кольцевой преобразователь "Моя прэлэсть".
    А если серьёзно, то:
    Увеличьте таймауты до тех значений, что у родной программы.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5

    По умолчанию

    А еще бы знать, какие там таймауты.
    Период опроса - это не таймаут, а именно цикл опроса.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg xobot.jpg (66.1 Кб, Просмотров: 43)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 14.09.2018 в 02:17.

  6. #6

    По умолчанию

    Вот конфиг от мастер-орс, при котором хоть как-то выполняется чтение. Ошибки есть, но в пределах разумного.

    На PLC выставлял polling time от 50 до 1000мс с шагом в 50 и framing time от 5 до 300мс с шагом в 5 - не помогло.
    Что еще можно настроить не понимаю.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось SlavikP; 14.09.2018 в 02:49.

  7. #7

    По умолчанию

    Хм, тема уже не новая. Но интересно как закончилась?
    И ещё вопрос, а где взять таблицу адресов модбаса Хоббита?

  8. #8

    По умолчанию

    Вот протокол обмена http://www.infogas.ru/files/doc/prot..._rs485_new.doc В инструкции на 60 стр. регистры обмена http://www.infogas.ru/files/doc/ht_t...w_27012014.pdf Вы видели инструкцию по подключению датчиков на хоббит. У меня волосы дыбом встали, когда они рекомендуют использование кабеля пвс. Написал им, что для rs-485 применяется витая пара экранированная желательно. Проигнорили. Бизнес процветает.
    Последний раз редактировалось shvitaliy; 24.11.2022 в 05:23.

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. Связь с газоанализатором по RS-485
    от intellis в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.04.2017, 07:20
  3. Связь ПЛК и МСД-200
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 09:51
  4. Связь
    от nalnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 17:03
  5. Связь по ТСР
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •