Тема: ПЛК100-220.Р-М не связывается через ethernet с CodeSys2.3 после пропадания связи.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100-220.Р-М не связывается через ethernet с CodeSys2.3 после пропадания связи.

    Добрый день. Прошу сильно меня не ругать, с ОВЕНом сталкиваюсь редко. Есть на руках ПЛК100-220.Р-М. Подключаюсь к нему из CodeSys2.3 через ethernet. Если контроллер находится ОНЛАЙН, и при этом пропадает физически связь (например вытаскиваю из него ethernet), то при восстановлении физической связи CodeSys к нему не может подключиться. На ПЛК настроен МодбасТСР слэйв, по которому после данной ситуации передается всякая ахинея. Помогает только его перезагрузка со снятием питания от него. Как с этим быть? Или так задумано?

    ЗЫ
    Прошивка последняя.

  2. #2

    По умолчанию

    Неужели ни у кого нет вариантов?

  3. #3

    По умолчанию

    1. Есть таймаут разлогина, повторный сразу не произойдёт.
    2. Что за ПЛК, версия ПО?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #4

    По умолчанию

    ПЛК100-220.Р-М Прошивка 2.17.0
    CodeSys2.3.9.41 скачивал на сайте овена

    А какой там таймаут, если он за ночь не восстановился и его пришлось перезагружать?
    Последний раз редактировалось Серджиус; 16.08.2018 в 14:43.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серджиус Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу сильно меня не ругать, с ОВЕНом сталкиваюсь редко. Есть на руках ПЛК100-220.Р-М. Подключаюсь к нему из CodeSys2.3 через ethernet. Если контроллер находится ОНЛАЙН, и при этом пропадает физически связь (например вытаскиваю из него ethernet), то при восстановлении физической связи CodeSys к нему не может подключиться. На ПЛК настроен МодбасТСР слэйв, по которому после данной ситуации передается всякая ахинея. Помогает только его перезагрузка со снятием питания от него. Как с этим быть? Или так задумано?

    ЗЫ
    Прошивка последняя.
    Вот моя тема по этому поводу http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25699
    Перечитайте, плоток понадобится. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post233712
    Там Гарчев Евгений рассказал о ситуации в ПЛК ОВЕН, честно, за что ему спасибо.
    Филоненко Владислава не советую слушать, как правило он только намекает и запутывает, ни разу не помог. Без обид, как есть.

  6. #6

    По умолчанию

    А на других интерфейсах?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    А на других интерфейсах?
    На других не пробовал, т.к. они меня не интересуют.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Вот моя тема по этому поводу http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25699
    Перечитайте, плоток понадобится. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post233712
    Там Гарчев Евгений рассказал о ситуации в ПЛК ОВЕН, честно, за что ему спасибо.
    Спасибо огромное за информацию.

    Владислав, это правда, что такая проблема существует во всех ПЛК1хх, и что исправлений можно не ждать? Так оно и есть?
    Последний раз редактировалось Серджиус; 16.08.2018 в 17:10.

  9. #9

    По умолчанию

    ...а в ответ - тишина...

  10. #10

    По умолчанию

    прерву тишину

    Наступил на эти же грабли: использую встроенную визуализацию КДСа 2.3 на компьютере, управление построено на базе ПЛК160-М (не М02) на модбасе сидит 13 устройств, иногда прерывается связь с ПЛК, подключиться получается только после перезапуска ПЛК.

    Начал экспериментировать, выяснилось, что стабильно имеются проблемы при отключении кабеля Ethernet, при этом гаснет светодиод "связь" и вернуть ПЛК к общени - только через перезапуск. При этом, при возвращении ethernet на место - ПЛК пингуется, КДС заставить подключиться не вышло.

    Далее, взял на складе свежий 160ый старого образца, выпущенный в апреле 2019, с прошивкой 2.17.0 (была мысль, что контроллер дефектный). Ситуация не изменилась…
    Создал простейший проект, залил в ПЛК, проблема ушла, при возвращении эзернетовского шнурка на место – КДС успешно подключается.
    Удаляю из исходного проекта 8 слейвов, которыми, скрипя зубами могу пожертвовать. Результат – плачевный, поломка связи с ПЛК не позволяет без перезагрузки подключиться к нему.

    Начинаю, гипотетически предполагать, что, возможно, на свежей серии М02 подобная проблема решена, так как в другое место заказал и пока не использую ПЛК-110-60 [M02]. Но при попытке, малой кровью, перенести проект на другой ПЛК жёстко обломался: после выполнения операции «стандартная конфигурация» - стираются все присвоенные названия входов/выходов и ВСЯ настроенная ветка модбаса из конфигурации ПЛК. То-же самое происходит при попытке перейти на ПЛК160-М v.2. Все-равно дохожу до шага «стандартная конфигурация» и оплакиваю пропадающую ветку модбаса…
    Теперь вопросы:
    Есть ли какая-то возможность адекватно перенести/скопировать/экспортировать (хотя бы со старого 160го на новый 160ый) конфигурацию ПЛК?
    И пробовал ли кто-нибудь решить проблему с пропаданием подключения через SysLibSockets.lib?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 00:07
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 15:01
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 13:18
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 09:34
  5. трм151 после пропадания питания
    от wiktors75 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 09:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •