Тема: Обмен между ПЛУ110 [М02] и ИП320

  1. #1

    По умолчанию Обмен между ПЛК110 [М02] и ИП320

    Добрый день.

    Организовал связь через конфигуратор между ПЛУ110 [М02] и ИП320. ПЛК - Slave, панель - Master. В конфигураторе ПЛК сначала идут переменные 2 byte, после них переменные Float. Обмен идет, но некоторые переменный читаются из ПЛК неверно. Например неверно в панели отображается переменная REAL2 AT%QD6.23.0: REAL. Вопрос правильно ли эта переменная сконфигурирована в панели ? Адрес регистра правильно указан ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (25.0 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: png 2.png (8.9 Кб, Просмотров: 20)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.08.2018 в 21:42.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Организовал связь через конфигуратор между ПЛУ110 [М02] и ИП320. ПЛК - Slave, панель - Master. В конфигураторе ПЛК сначала идут переменные 2 byte, после них переменные Float. Обмен идет, но некоторые переменный читаются из ПЛК неверно. Например неверно в панели отображается переменная REAL2 AT%QD6.23.0: REAL. Вопрос правильно ли эта переменная сконфигурирована в панели ? Адрес регистра правильно указан ?
    Здравствуйте!

    Регистры типа Float (числа с плавающей точкой) должны находиться на четных позициях, т. е. на 2, 4, 6, 8 и т. д . номерах регистров. Могу предположить, что переменная в проекте на панель у Вас должна читаться по адресу 24, и следует указать количество 2 (так как числа типа float занимают 2 регистра).
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 17.08.2018 в 20:53.

  3. #3

    По умолчанию

    Лучше разобрать этот вопрос на простом примере. Пусть в конфигурации ПЛК идут 2 byte, 2 byte, Float, Float.

    В конфигураторе ИП320 регистры должны быть пронумерованы: 0 (1 регистр), 1 (1 регистр), 2 (2 регистра), 4 (2 регистра). Верно ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Лучше разобрать этот вопрос на простом примере. Пусть в конфигурации ПЛК идут 2 byte, 2 byte, Float, Float.

    В конфигураторе ИП320 регистры должны быть пронумерованы: 0 (1 регистр), 1 (1 регистр), 2 (2 регистра), 4 (2 регистра). Верно ?
    Все верно.

  5. #5

    По умолчанию

    А такая конфигурация ПЛК будет не корректна: 2 byte, Float, Float ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А такая конфигурация ПЛК будет не корректна: 2 byte, Float, Float ?
    Будет некорректна.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Будет некорректна.
    Спасибо. Поправил проекты и все заработало как надо.

Похожие темы

  1. Обмен данными между Объектом и ОРС-сервером
    от Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:37
  2. Просьба настроить обмен между МЭ110-220.3М и ПЛК110
    от Михаил_НИТТИН в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 12:31
  3. Обмен данными между задачами
    от bezbel в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 17:37
  4. Медленный обмен между ПЛК100 и МДВВ
    от ddsandro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 14:28
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •