С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
В облаке ничего склеивать не нужно. Формат UINT32(UDINT) поддержан штатно.
Полный список форматов данных, которые поддерживает облако:
2018-08-20_12-15-05.png
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Доброго дня!
Прочитал тему, но ответ для меня к сожалению не раскрыт Можно все же как то связать сетевые переменные с переменными в ПР?
Последний раз редактировалось Godlike_S; 15.01.2019 в 02:52.
Вот фрагмент программы:
Рисуноггг.jpg
Сетевая переменная "Control" это внешнее управление нагревателем из облака, переменная "Нагрев" получает свою булевскую единичку и при старте прибора все ОК. Я так понимаю из облака я могу менять значение сетевой переменной, и это автоматически пропишется и сетевую и в локальную переменную. Но теперь саму переменную "Нагрев" из прибора никак не поменять... Все мозги уже поизломал... Это вообще реально сделать?
Вроде как решил с помощью адовых костылей, но все равно либо так либо так... А вместе никак
Новый точечный рисунок.jpg
Я правильно понимаю, что все сетевые переменные энергонезависимы? Не произойдет ли ЧП в случае если сеть умрет?
Используйте макросы они есть в базе для всех видов переменных удобно .
Используй макросы.png
Сетевые переменные сохраняются в энергонезависимой памяти после выключения питания.
Посмотри здесь ПРИМЕР
Последний раз редактировалось Алексеев; 15.01.2019 в 07:07.
Огромное Вам спасибо!!! Как раз то, что нужно!