    Доброе время суток. Нужно подобрать достаточно простое оборудования для сравнения цены с другими производителями:
    Нужен ПЛК с не менее 24 входами и 16 выходами. Тип выходов - транзисторные NPN. Поддержка протокола Modbus RTU. Интерфейсы связи RS-485 (обязательно), RS-232, вместо RS-232 можно Ethernet. Контроллер должен поддерживать работу хотя бы с одной сервоосью при помощи высокоскоростных выходов, связь с энкодером не требуется. Также требуется двухканальный температурный контроллер под обычные термопары K типа, желательно в виде модуля расширения к ПЛК, но можно и в виде отдельного устройства, поддерживающего Modbus RTU и имеющего RS-485. Также панель оператора с диагональю 7 дюймов и поддержкой соответственно RS-232 или ethernet для связи с ПЛК.
    Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    ПЛК 110[M2] может работать до 100кГц на быстрых выходах (DO1-DO4), но программу высокоскоростной работы придется писать самому (в среде Hardella IDE).
    Панель СП307-Р - вполне нормальный девайс под означенную задачу.
    По термоконтроллеру - готовых двухканальных модульных решений с ПИД-регулятором у Овена нет. Если термопроцессы медленные, то в качестве входов можно использовать МВ110-224.2А, а в качестве выходов - два выхода ПЛК.
    Если не нужно пид-регулирование, то можно обратить внимание на ТРМ202.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день, имеется 6 скважин нефтяных (с насосами), 12 датчиков давления Метран( с аналоговым выходом), и 6 шкафов управления, все подключается через RS-485, необходим контрольллер который будет управлять отключением по давлению и включением по сбросу давления.
    Последний раз редактировалось Иван7891; 30.08.2018 в 15:24.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.
    Здесь задача описана недостаточно подробно.
    Как я понимаю, необходимо считывать данные c 12 аналоговых датчиков и управлять включением и отключением (пока не совсем понятно количество выходов и тип управляемых устройств).
    Логика работы контроллера, а также что с чем связано по Rs485, пока не очень ясны.
    Предварительно могу предложить рассмотреть наши модули аналогового ввода для датчиков давления: https://www.owen.ru/product/moduli_a...rfejsom_rs_485
    Или модули с быстрыми входами: https://www.owen.ru/product/moduli_a...rfejsom_rs_485
    Контроллер подобрать пока не представляется возможным, можете рассмотреть, например, наш свободно программируемый контроллер ПЛК110[М02]
    У него в зависимости от модификации может быть 12,14 или 24 выхода (релейных или транзисторных), также есть быстрые выходы.
    Ссылка: https://www.owen.ru/product/programm...specifications
    Если нужны дополнительные выходы или аналоговые выходы, то также необходимо будет использовать модули, только уже вывода:
    Дискретные: https://www.owen.ru/product/moduli_d...rfejsom_rs_485
    Аналоговые: https://www.owen.ru/product/moduli_a...rfejsom_rs_485
    Контроллер будет опрашивать модули по RS485.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    : метранов по 1 МПа, с аналоговыми выходами и 6 метранов 10 МПа тоже с аналоговыми, пуск насосов через шкаф управления с RS 485 ( Запускают ТМ) нужен контроллер получающий аналоговые сигналы от датчиков и отдающий команды через RS 485 на определенный насос Отключиться или включиться.

Похожие темы

  1. Нужна консультация
    от tagor4444 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 16:31
  2. Проконсультируйте пожалуйста по оборудованию.
    от bkz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 12:54
  3. Вопрос по оборудованию
    от Foxs в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 00:09
  4. Вопрос по выбору оборудованию для автоматизации УД
    от chucha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 07:57
  5. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •