    Question HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2 трехфазные твердотельные и ШИМ

    День добрый.. Стоит задача регулировать мощность трехфазного бойлера. Есть твердотельное реле HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2. Кто нибудь подключал данное реле через ШИМ. Будет ли работать. ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Возьмите лучше ТТР с управлением пост. напряжением 0-10В
    https://www.owen.ru/product/serii_hd..._napryazheniya
    Использовал такие в сочетании с ТРМ101 для аналогичной задачи.

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlaks Посмотреть сообщение
    День добрый.. Стоит задача регулировать мощность трехфазного бойлера. Есть твердотельное реле HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2. Кто нибудь подключал данное реле через ШИМ. Будет ли работать. ?
    Добрый день. В принципе данные ТТР и предназначены для работы в режиме ШИМ. На печках они прекрасно справляются.
    А вот нужен ли в бойлере ПИД регулятор и соответственно ШИМ. Тут многое зависит от режима работы бойлера, если постоянный расход, то можно добиться хороших результатов.
    ТТР с аналоговым управлением даст конечно более плавную регулировку мощности. Но они дороже.
    Может кто откликнется, кто именно на бойлере экспериментировал?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Он же бойлер он же котел расход постоянный.. не суть важно... Пробовал ТТР с аналоговым управлением 4-20 мА . Слышно как гудят тены и вводной автомат.

  5. #5

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1Безымянный.png 
Просмотров:	225 
Размер:	107.6 Кб 
ID:	38415 Вот что показывает fluke. Может как-то можно убрать этот шум... Пробовал подключить после ТТР дроссель, шумит теперь сам дроссель .
    Последний раз редактировалось vlaks; 21.08.2018 в 06:43.

  6. #6

    По умолчанию

    А может перестать заниматься ерундой, и перейти с фазоимпульсного на числоимпульсное управление? Энергетики Вам спасибо скажут, перестанете засорять сеть гармониками.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    ШИМ с коммутацией при "0" также меньше помех даёт чем ФИМ!

    Как-то раз встречал буржуинское ТТР с ЧИМ и аналоговым входом 4-20мА, как раз трехполюсное, но цена какая-то астрономическая, боюсь ТС если цену увидит, сразу захочет ШИМ применить, в его случае наверно большой разницы не будет, так как ТЭНы обладают большой инерционностью!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2018 в 10:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlaks Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1Безымянный.png 
Просмотров:	225 
Размер:	107.6 Кб 
ID:	38415 Вот что показывает fluke. Может как-то можно убрать этот шум... Пробовал подключить после ТТР дроссель, шумит теперь сам дроссель .
    Не надо заниматься ерундой, простого двухпозиционного регулятора будет вполне достаточно.

Похожие темы

  1. Твердотельные реле SPDT
    от vomus в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 16:38
  2. О политике раздела "Твердотельные реле"
    от Михаил Иванович в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 16:12
  3. ПЛК-110 и твердотельные реле. Могут ли они работать вместе?
    от Валерий Бурик в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 10:53
  4. ТРМ10 + Трехфазные твердотельные реле
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 13:12
  5. твердотельные реле/ опторазвязки
    от Aids в разделе Разработки
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •