  1. #1

    По умолчанию Режим "импульса" для МУ110-8Р

    Здравствуйте!
    Необходима работа модуля релейного вывода 8Р в режиме "импульса".
    Модуль подключается к существующей системе ручного управления пускателем с "самоподхватом". Релейные выходы повторяют кнопочные контакты ПУСК-СТОП, поэтому нужен импульс, чтобы не "заглушить" ручное управление. Понимаю, что как вариант, можно установить сетевой тайм-аут, после которого выходы переключаются в предустановленное безопасное состояние, если "ноль" - то в "ноль". Таким образом получается импульс при каждом сетевом обращении. Однако, к одному модулю подключены как приборы с импульсным управлением, так и приборы, требующие статичный сигнал.
    Возможна ли индивидуальная настройка выходного элемента ВЭ на режим импульса, например с помощью периода ШИМ? Сигналы пересылаются маской в регистр 50, функция 16.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    ШИМ в этих модулях работает бесконечно с периодом, прописанном через конфигуратор. Под вашу задачу не пригоден. Кроме того, ШИМ очень весело убивает выходные реле.
    А разве программно в ПЛК нельзя сделать импульс заданной длительности?

  3. #3

    По умолчанию

    Так и делаю - программно: отправка битов сигналов, затем, отправка нуля после заданной задержки, импульс получается. Однако, не вдаваясь в подробности, это не совсем удобно для других компонентов программы. Хотелось бы иметь аппаратный импульс. Режим ШИМ, как таковой, не использую, лишь делаю предположение, что параметр "период ШИМ" мог бы задавать и длительность одиночного импульса ВЭ (а вдруг?).

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Нет, не получится. МУ начинает циклически отрабатывать ШИМ сразу по получению значения в диапазоне от 0 до 1000 (int), что соответствует скважности 0-100% от периода, установленном самом блоке МУ. Само значение периода часто менять не рекомендуется, т. к. память прибора имеет ограниченное число перезаписей ячеек.
    Я такие блоки использую в программных многоканальных системах нагрева в качестве выходного узла. ПИД-регуляторы рассчитывают требуемую величину, которая сразу отсылается в МУ, выходы МУ управляют твердотелками. Очень удобно.

  5. #5

    По умолчанию

    Понятно. Спасибо за комментарии!

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  2. Режим "СТОП" ПЛК100
    от DELPHI_FOREVE в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 14:59
  3. "Прозрачный" режим RS232/RS485
    от KoryaevAN в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 15:04
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 14:37
  5. МДВВ постоянно уходит в режим "Авария"
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 14:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •