Тема: Распред.система: ПЛК110+дискретные IO( 10шт). Цикл до 50мс. Реально ли?

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    По скорости опроса модулей, можете посмотреть тут: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25519

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение

    38 - это число открытых одновременно соединений., т.е. до 38 Universal Modbus device будет, теоретически, держать соединения с различными slave одновременно и не будет задержек на переконнект.
    Владислав, уточните пожалуйста ещё разок: вот так будут отдельные соединения с каждым Universal Modbus device и параллельные запросы, или нужно каждый Universal Modbus device запихивать в свой Master ? (речь про MB TCP и M[02])2018-12-04_08-28-16.png
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Владислав, уточните пожалуйста ещё разок: вот так будут отдельные соединения с каждым Universal Modbus device и параллельные запросы, или нужно каждый Universal Modbus device запихивать в свой Master ? (речь про MB TCP и M[02])2018-12-04_08-28-16.png
    В идеале да.
    В реале можно их сгрупировать по 5-6 (с учётом времени ответа от устройств и темпа опроса)
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    В идеале да.
    В реале можно их сгрупировать по 5-6 (с учётом времени ответа от устройств и темпа опроса)
    а где его( время)можно увидеть( в свое время( да и только что) так и не углядел в документации)?

    P.S. любите Вы почему то интересные вещи скрывать( параметры "сухого" входа / времена / ...), за то чтобы задать дефолтное состояние дискретного выхода в "1" надо почему то 1000 ввести( а чтобы враг не догадался)

  5. #15

    По умолчанию

    Эээээээ... Про 1000 написано в РЭ, там сказано про то, что задаётся уровень ШИМ в 0,1%

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Эээээээ... Про 1000 написано в РЭ, там сказано про то, что задаётся уровень ШИМ в 0,1%
    Это то понятно, только идет вразрез лично с моим жизненным опытом где дискретный выход это 0 или 1( а ШИМ, у меня, больше с аналогом ассоциируется( но при этом, почему то, влияет на дискретный)), но что то мы отвлеклись от темы( про утаивание важной информации ).

    P.S. Да и кто эти инструкции читает

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    а где его( время)можно увидеть( в свое время( да и только что) так и не углядел в документации)?

    P.S. любите Вы почему то интересные вещи скрывать( параметры "сухого" входа / времена / ...), за то чтобы задать дефолтное состояние дискретного выхода в "1" надо почему то 1000 ввести( а чтобы враг не догадался)
    Время ответа определяется самостоятельно, т.к. оно зависит от внешних факторов. Для 210-х ориентируйтесь на 3-5мс.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Вдогонку, а каково время TCP retransmission timeout при потере пакета у железок?
    А то эта штука может сильно обмен запороть из за 1го битого пакета

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    Вдогонку, а каково время TCP retransmission timeout при потере пакета у железок?
    А то эта штука может сильно обмен запороть из за 1го битого пакета
    в понедельник точные цифры дам
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #20

    По умолчанию

    Задержка повторной передачи от 210 до 3000 мс. Значение рассчитываемое на ходу, стартовое значение 2000мс.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. ПЛК110-60 и 11 модулей расширения, реально?
    от veet в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 15:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 11:17
  4. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
  5. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 19:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •