Тема: Распред.система: ПЛК110+дискретные IO( 10шт). Цикл до 50мс. Реально ли?

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Записал обмен
    1) не вижу ретрансмитов через 20мс( таймаут)!!! только запросы каждые 50мс( период опроса)
    2) Modbus модуля может ответить через 30мс, а может и 150мс молчать - что за фигня!!!
    Вложения Вложения

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    А вот "кино"( с самого включения практически) про отвал модуля

    собственно лажает и второй модуль( .20), который в щадящем режиме опрашивается


    P.S. а я думал что это он в прошлый раз не помер - ПЛК то в стопе был! А в рабочем режиме стабильно мин за 10 падает.
    Вложения Вложения

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    А вот "кино"( с самого включения практически) про отвал модуля

    собственно лажает и второй модуль( .20), который в щадящем режиме опрашивается


    P.S. а я думал что это он в прошлый раз не помер - ПЛК то в стопе был! А в рабочем режиме стабильно мин за 10 падает.
    1. Обмен с периферией через конфигурацию не отключается и в стопе.


    2. В логе я вижу регулярно, 2 подряд запроса от ПЛК к модулю с разрывом 2 мкс! с разными командами и разными №транзакции.
    Это очень странно.
    Отключите повторы опроса, 2 мастера и пр., увеличьте таймаут ожидания ответа. Добейтесь, чтобы модуль отвечал на тот запрос, который ему шлют без ещё кучи запросов.
    Еще раз, ретрансмиты для 485 интерфейса, на TCP они бессмысленны и даже вредны.
    А так по логу модуль отвечает в течении единиц мс. Причем есть модуль с IP 20, где обмен настроен нормально.

    Теперь обрывы: Ясно видны 2 одновременных потока данных к модулю, создающихся синхронно (разрыв 2 мкс! стабильно, время работы стека IP), причем обращение идут к одному и тому же регистру. Зачем? Только уменьшаете в 2 раза поток обмена. Если хочется проверять - то анализируйте коды ошибок и если есть ошибка - то тогда прочитывайте.

    Причем при записи в режиме polling новое значение прилетит, я полагаю, раньше, чем запустится процедура исправления битого пакета, т.е. в режиме polling исправлять ошибки вообще лишено смысла.
    Возможно, в таком необычном режиме модуль и может зависнуть, так мы никогда не тестировали, но проверить что он действительно завис просто:
    3 теста:
    1. разъедините ethernet-кабель на 20 секунд - восстановилось?
    2. Перегрузите модуль - восстановилось?
    3. Перегрузите программу ПЛК - восстановилось?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Господа я у вас тестером на зарплате не сижу!
    Так что предлагайте работающие варианты( а не тут почеши, а тут приласкай)!
    Или в паспорте должно быть:
    Раз в 5мин работы модуля( мини ТО):
    1. разъедините ethernet-кабель на 20 секунд
    2. Перегрузите модуль
    3. Перегрузите программу ПЛК



    А если не придираться к мелочам( насчет 2х мастеров, которые вроде не запрещены) и глянуть последний дамп( отфильтровать горячелюбимый .20 с фирменным опросом), то как то у меня язык не поворачивается назвать это НОРМАЛЬНО:
    Любуемся на метку времени( а дальше еще чаще пойдут)

    P.S. Болячка то где то в прошивке модуля, а по падению можно предположить еще и утечку памяти( т.к. примерно через одинаковый промежуток падает)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось pt200; 14.03.2019 в 10:00.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    Добавил в в стенд еще один модуль( .20) и в проект залил ваш стандартный конфиг "МК210-302(312)"
    периодически: 81, 89, 84, 85

    Какого твориться ?????
    Подтверждаю! У меня то же самое с модулями вывода и ввода вывода. С модулями ввода - нет ошибок.

    Вот моя история общения с техподдержкой:
    Здравствуйте!

    Приобрели набор модулей ввода-вывода Ethernet: MK-210-302 - 1 шт., МУ-210-410 - 4 шт., МВ210-302 - 5 шт.

    Проблема: заметил что периодически отваливается наглухо связь с одним из модулей MK-210-302 или МУ-210-41. А в процессе работы периодически возникает ошибка связи 81 с модулями МУ-210-410. С модулями МВ210-302 проблем не наблюдается.

    Обмен с модулями реализован через штатный конфигуратор CDS на ПЛК-110 [M02].

    Когда пропадает связь с модулем он пингуется, но доступа по MB TCP нет и конфигуратором подключиться также не удаётся. На передней панели модуля моргает красная лампочка. Это происходит примерно через сутки работы. Помогает перезагрузка модуля по питанию.

    Здравствуйте, Иван Викторович!
    Отключение перехода в безопасное состояние на модуле МК-210-302 помогло, теперь он не отваливается насмерть, но при опросе проскакивают ошибки 81-89. Без перехода в безопасное состояние при отсутствии опроса использовать этот модуль невозможно. Скорее всего у вас в прошивке прибора ошибка.
    Перенастроил модули как Вы рекомендовали (конфигурация во вложении), однако это не помогло убрать периодическии появляющиеся ошибки опроса 81-89. Думаю имеется проблема в прошивке приборов. Повторюсь, это проявляется только с модулями дискретного вывода и ввода-вывода. Модули ввода работают нормально.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    Господа я у вас тестером на зарплате не сижу!
    Так что предлагайте работающие варианты( а не тут почеши, а тут приласкай)!
    Или в паспорте должно быть:
    Раз в 5мин работы модуля( мини ТО):
    1. разъедините ethernet-кабель на 20 секунд
    2. Перегрузите модуль
    3. Перегрузите программу ПЛК



    А если не придираться к мелочам( насчет 2х мастеров, которые вроде не запрещены) и глянуть последний дамп( отфильтровать горячелюбимый .20 с фирменным опросом), то как то у меня язык не поворачивается назвать это НОРМАЛЬНО:
    Любуемся на метку времени( а дальше еще чаще пойдут)

    P.S. Болячка то где то в прошивке модуля, а по падению можно предположить еще и утечку памяти( т.к. примерно через одинаковый промежуток падает)
    Мы нигде в документации также не пишем, что нельзя по модулю ездить на танке. И что?
    Существует ровно 2 варианта решения проблемы:
    1. Мы совместно сотрудничаем (а это подразумевает и выполнение наших рекомендаций) и как можно быстрее находим источник проблем и решаем его.
    2. В ходе плановых работ мы, конечно же проверим модули на возможные проблемы со связью и исправим их, если они есть.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Как уже вам 100% известно( и при чем еще давно): модули падают и передергивание питания модуля 100% помогает

    Ваш ход( плановые работы у вас там на когда запланированы)?
    Последний раз редактировалось pt200; 14.03.2019 в 10:38.

  8. #38

    По умолчанию

    Выполните рекомендации по настройке опроса и тестированию на "зависание"
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Больше для истории:
    опрос с одного мастера:
    упал также мин через 10( в течении этого времени не прекращающиеся "конвульсии"( ошибки связи))
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro sssl1.pro (66.5 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось pt200; 15.03.2019 в 19:55.

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Прошу пардону, подрихтовал для удобства работы с модулями ВВ и забыл про это
    Вложения Вложения

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. ПЛК110-60 и 11 модулей расширения, реально?
    от veet в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 15:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 11:17
  4. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2