Тема: новый ПЛК110 не показывает опрос входов

  1. #1

    По умолчанию новый ПЛК110 не показывает опрос входов

    Первое, не удалось подключиться по сети
    Второе, важное, при подключении через USB-кабель программу заливает, в online переходит, RUN/STOP выполняет, программа работает
    1. в PLC configuration не отображает сигналы входов и выходы не выставляет
    2. после срабатывания breakpoint переходит как бы в пошаговое исполнение
    3. светодиод "Связь" не светится

    Получается работает, но без всякой пользы для внешнего мира 8-)
    Последний раз редактировалось aven; 24.08.2018 в 11:05.

  2. #2

    По умолчанию

    Готовлюсь перепрошить потому что других идей нет

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Если входы и выходы привязаны к программе переменными то и не должен он их выставлять, так как они под управлением программы ПЛК. Вы можете только физически наблюдать за их состоянием если замнете вход или ПЛК подаст что-то на выход.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aven Посмотреть сообщение
    Первое, не удалось подключиться по сети
    Второе, важное, при подключении через USB-кабель программу заливает, в online переходит, RUN/STOP выполняет, программа работает
    1. в PLC configuration не отображает сигналы входов и выходы не выставляет
    2. после срабатывания breakpoint переходит как бы в пошаговое исполнение
    3. светодиод "Связь" не светится

    Получается работает, но без всякой пользы для внешнего мира 8-)
    Здравствуйте!

    Какой таргет файл выбрали в Codesys? После смены таргет файла проделали процедуру Конфигурация ПЛК --> Дополнительно --> Стандартная конфигурация?

  5. #5

    По умолчанию

    Такие же имеются подозрения - таргет пишет PLC110.60-M v2
    После UpdateCore удалось связаться по сети
    PLCInfo сообщает о необходимости target версии 3.10

    Как понять версию target-файла ? ( родной диск уборщица выбросила вместе с коробкой )

  6. #6

    По умолчанию

    " Стандартная конфигурация" помогла...
    причина - импорт конфигурации с другого компьютера со старыми таргетами

Похожие темы

  1. ПЛК63 опрос аналоговых входов
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.04.2018, 11:18
  2. Опрос входов МК110-224.8ДН.4Р
    от Netmas в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 22:53
  3. МВА8: молчит опрос входов
    от SysTech в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 21:08
  4. МВА8: молчит опрос входов
    от SysTech в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 21:08
  5. опрос входов и выходов
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 17:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •