  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ну и сложно еще один кварц поставить?
    В ПЛК ОВЕН предлагаете другой кварц поставить ?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Daedal Посмотреть сообщение
    На разных - нестандартных?
    Это ключевой момент. Беру/не беру ПЛК.
    На скорости из нестандартного ряда последовательный порт ПЛК ОВЕН корректно работать не будет.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    на такой скорости вряд ли будет работать, просто библиотека не примет данного значения при настройке...
    таких устройств, которые могут работать на нестандартных скоростях практически нет.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 28.08.2018 в 09:35.

  4. #14

    По умолчанию

    Автору темы надо взять Arduino Uno, подобрать под нестандартную скорость кварц и все получится.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ....вряд ли будет работать...
    Это вряд ли не даёт покоя.
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ..просто библиотека не примет данного значения при настройке...
    Если библиотеки у ОВЕНов одни и те же, то я смогу проверить связь, подключив adruino(не ругайтесь) к имеющемуся ПЛК(но в проекте нужен другой ПЛК) на этой скорости.
    Но это будет не скоро, а заказывать ПЛК хотел сегодня-завтра...
    Последний раз редактировалось Daedal; 28.08.2018 в 09:45.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Автору темы надо взять Arduino Uno, подобрать под нестандартную скорость кварц и все получится.
    Это всё есть. Но нее хочу я упаковывать его и обвязывать и доказывать, что его вообще тут может быть...
    Тем более, в проекте ПЛК всё равно будет
    Последний раз редактировалось Daedal; 28.08.2018 в 09:45.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Протокол KWP -2000 поднимать собираетесь?
    Сложно представить, для чего такая скорость ещё может быть нужна

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Откуда у вас родилась нестандартная скорость, вот вопрос ?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Откуда у вас родилась нестандартная скорость, вот вопрос ?
    Ответ выше дан

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Я много работал с нестандартными протоколами на ПЛК100, ну не помню я ограничения по скоростям.
    Припоминаю ограничение на debug порт, но и с ними не сталкивался.

    В любом случае проще позвонить в ОВЕН и спросить напрямую. Хотя в последнее время тех поддержка очень специфическая и может насоветовать.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа по 485 интерфейсу в режиме мастер слейв. Вопросы.
    от findeler в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 18:03
  2. ПЛК63+MasterSCADA по интерфейсу RS-485
    от Delusion в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 18:56
  3. Связь ПЛК154 с ПК по интерфейсу RS-232
    от 149-521 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 20:20
  4. типы переменных протокола овен, работа с сми1
    от Шуваев А.В. в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 15:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •