Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК73-L ШИМ

  1. #1

    По умолчанию ПЛК73-L ШИМ

    Добрый день, столкнулся с проблемой регулирования ширины импульса в ШИМ режиме. Проблема заключается в том что максимальная частота но которой регулировка происходит нормально порядка 150 - 200 Гц, на частотах выше регулировка происходит скачками ( примерно на 30 - 50 - 80 - 100) % Подскажите как настроить контроллер на нормальную работу ШИМ на частотах не меньше 1 кГц. (ШИМ задаю стандартно записывая real число в регистр)
    Последний раз редактировалось Ivan.Koryshkin; 29.08.2018 в 12:57.

  2. #2

    По умолчанию

    даже если ВУ у Вас транзисторные , то :
    Время переключения выхода из состояния «лог. 0» в состояние «лог. 1» и обратно, мс, не более 20 мс согласно РЭ
    получаем 40 мс на включение и выключение. 1000 / 40 = 25 Гц.

  3. #3

    По умолчанию

    Да тикать то ШИМ тикает и на частотах 500 Гц, но регулировка на этой частоте происходит в 3 ступени 0 - 50 - 100%. И как вообще 25 Гц можно назвать ШИМом... То есть разработчики взяли хороший arm7 контроллер AT91SAM7S512 с 16 битным PWM и превратили его в устройство стоимостью 16 тыс. руб. неспособное обеспечить даже плавный пуск через IGBT модуль. Нет слов

  4. #4

    По умолчанию

    Потому, что для данного ПЛК такая задача не ставилась.

  5. #5

    По умолчанию

    Тогда вопрос скорее риторический где можно использовать ШИМ со смешной частотой в 25 Гц? Обычно стандарты не менее 300 Гц

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan.Koryshkin Посмотреть сообщение
    Тогда вопрос скорее риторический где можно использовать ШИМ со смешной частотой в 25 Гц? Обычно стандарты не менее 300 Гц
    Вы не тот прибор выбрали для своей задачи. Вот ПЛК110[М02] легко справится с вашей задачей.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan.Koryshkin Посмотреть сообщение
    Тогда вопрос скорее риторический где можно использовать ШИМ со смешной частотой в 25 Гц? Обычно стандарты не менее 300 Гц
    В управлении задвижками.
    Например в ТРМ12 период ШИМ до 80 сек.

  8. #8

    По умолчанию

    В инерционных нагрузках, например для управления ТЭНами через ТТР.
    Собственно, под подобный класс задач и разрабатывался данный ПЛК, о чем честно заявлено в его назначении к каталоге.
    Не надо рассматривать его, как УУ для скоростных устройств.

Похожие темы

  1. ПЧВ и плк73
    от soi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 22:35
  2. ПЛК73
    от karpesha в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 23:15
  3. ТП-100 и ПЛК73
    от lovky в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 23:27
  4. ПЛК73+ТТР
    от Станислав78 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 12:05
  5. ПЛК73
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 14:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •