Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Прошу помочь написать программу

  1. #1

    По умолчанию Прошу помочь написать программу

    Всем добрый день! Прошу помочь написать программу для управления воздушными заслонками по алгоритму.

    Канал 0
    Аналоговый вход с температурным датчиком
    Дискретный выход (сухой контакт)
    Алгоритм:
    Условие переключения 1: Выходные контакты замыкаются при температуре воздуха >= 10*с
    Условие переключения 2: Сработка на любом из каналов 1-3
    Гистерезис: 3*с

    Канал 1
    Аналоговый вход с температурным датчиком
    Дискретный выход (сухой контакт)
    Алгоритм:
    Условие переключения 1: Выходные контакты замыкаются при температуре воздуха >= 18*с
    Гистерезис: 3*с

    Канал 2
    Аналоговый вход с температурным датчиком
    Дискретный выход (сухой контакт)
    Алгоритм:
    Условие переключения 1: Выходные контакты замыкаются при температуре воздуха >= 18*с
    Гистерезис: 3*с

    Канал 3
    Аналоговый вход с температурным датчиком
    Дискретный выход (сухой контакт)
    Алгоритм:
    Условие переключения 1: Выходные контакты замыкаются при температуре воздуха >= 18*с
    Гистерезис: 3*с

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Если готовы на платной основе, пишите в л.с.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    В качестве датчиков температуры что будет использоваться?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Весь ваш "алгоритм" реализуется на 2х приборах 2ТРМ1 и 3х промежуточных реле.

    Студент?

  5. #5

    По умолчанию

    Если правильно понял, то вот набросал быстренько примерчик.
    выход 1 включается по достижении 10 на аналоговом входе 1 и отключается при снижении до 7
    выход 2, 3 и 4 включаестя по достижении 18 на аналоговом входе 2, 3 и 4 соответственно и отключается при снижении до 15, так же любой из этих выходов включает и 1 выход. Ну вроде всё как по заданию. Макрос взял Pt1000 как наиболее самый распространённый, при желании заменить на любой другой не проблема.
    Рисовал в OL 1.9.149
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip primer.zip (466.0 Кб, Просмотров: 64)
    Бояринцев Иван Юрьевич

Похожие темы

  1. Прошу помочь
    от Александр425 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 10:13
  2. Прошу помочь
    от Roma в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1