Ваша программа открылась, но двигатель не поехал, может где то еще что то в частотнике надо выставить?
Ваша программа открылась, но двигатель не поехал, может где то еще что то в частотнике надо выставить?
Передача старшим регистром или битом вперед играет разницу?
Настройки сетевого адреса в ПР200 и ПЧВ совпадают?
В ручном режиме ПЧВ запускается? Скорость регулируется?
Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 05.09.2018 в 15:52.
Да, в ручном запускается и регулируется
Сетевой адрес совпадает
Скорости одинаковые? Вы какой проект тестируете?
скорость одинаковая 38400
Вы какой проект тестируете?
шаблон с сайта
В проекте с сайта не используя макрос запишите в командное слово 1148. ПЧВ должен включиться. Для выключения запишите 1084. Если этого нет - нет связи по сети.
Проверьте джампера на ПР200 (джампера на сетевой плате должны быть установлены в положение Мастер), полярность подключения сетевого кабеля к ПЧВ (A - P; B - И), внимательно проверьте все перечисленные выше в теме настройки. Все должно работать.
Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 06.09.2018 в 14:18.