Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Цепь питания 24В

  1. #1

    По умолчанию Цепь питания 24В

    На объекте висит небольшой шкаф. В нем СПК107 и шнайдеровский блок питания 220AC/24DC. Плохо работал Модбас до кондиционеров. Подношу к кабелю индуктивный прозвонщик - рычит. Замеряю тестером переменный ток, вижу - 88В.
    Вопрос: могу ли я по всем правилам заземлись нулевой провод 24В? Или сгорит блок питания
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  2. #2

    По умолчанию

    Какой индуктивный прозвонщик? К какому кабелю? Где замеряете тестером 88В? По каким правилам надо заземлять нулевой провод?

  3. #3

    По умолчанию

    Индуктивный прозвонщик:
    Вложение 38647
    Рычит применительно к кабелю интерфейсному (витая пара) UTP.
    Хоть земли экран, хоть этого не делай. Так как на самом корпусе СПК107 присутствует потенциал переменного тока. Сам корпус панели трещит и кабель вместе с ним.
    Корпус пластмассовый, со стенкой шкафа не контактирует.
    Мультиметром замерял напряжение переменного тока между черным проводом (-24В) и корпусом шкафа.
    Конкретизирую свой вопрос:
    Когда работал на америкосов у них было (есть) правило, что выход с блока-выпрямителя постоянного тока 220VAC/24VDC, общий провод с выхода блока питания всегда садится на корпус шкафа.
    Однако у нас в России этого правила нет, не встречал.
    Отсюда и вопрос задаю у тех кто возможно знает то, чего не знаю я.
    Как делать по правилам? ПУЭ или других нормативных документов
    Нужно ли и можно ли Овеновские блоки питания соединять ноль 24В с корпусом шкафа?
    Последний раз редактировалось krollcbas; 07.09.2018 в 08:35. Причина: уточнение вопроса
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #4

    По умолчанию

    Переменка на корпусе СПК объясняется наличием конденсаторов в сетевом фильтре, вот через них и появляется напряжение. Если GND СПК не заземлён, то и экран кабеля вряд ли поможет заземлять.
    А почему БП должен сгореть при заземлении минуса? Его вторичные цепи гальванически развязаны от сети. Это легко проверить обычной прозвонкой.
    А экран кабеля вы заземляете на корпус щита или в разъёме?

  5. #5

    По умолчанию

    А экран кабеля вы заземляете на корпус щита или в разъёме?
    В разъёме DB9 (паяю на тело порта)
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    А экран кабеля вы заземляете на корпус щита или в разъёме?
    В разъёме DB9 (паяю на тело порта)
    А разве так можно? Я привык по правилам экраны всех кабелей заземлять в единственной точке - на болт защемления щита управления. Что касается заземления минуса питания, я слышал, что так делают немцы. Одновременно был комментарий - у немцев принят вариант подешевле, у нас - подороже, но понадёжней - полная гальваноразвязка. Разница по аналогии с электриками - как между сетями с глухозаземлённой и изолированной нейтралями.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Нужно ли и можно ли Овеновские блоки питания соединять ноль 24В с корпусом шкафа?
    Так блок питания 24 В чей, Шнайдер или ОВЕН ? У нормальных блоков питания есть клемма, PG или GND, которую и заземляют.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Эта клемма - точка соединения Х-конденсаторов во входном фильтре. В импульсном БП также имеется и Y-конденсатор (обычно соединяет минус входного электролита с 0V выхода БП). Через него бяка и ползет.
    И да, я заземляю 0V через 50...100 Ом.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Эта клемма - точка соединения Х-конденсаторов во входном фильтре. В импульсном БП также имеется и Y-конденсатор (обычно соединяет минус входного электролита с 0V выхода БП). Через него бяка и ползет.
    И да, я заземляю 0V через 50...100 Ом.
    А можно и по конденсатору с плюса и минуса выхода блока питания на землю установить. Какие-нибудь неполярные, по микрофараде. Переменку задавит и обеспечит гальваническую развязку. Если цепи протяжённые и впаралель уложены цепи переменного тока, с них наводка (за счёт ёмкости) и будет иметь место. Так конденсаторами, подключенными на землю, проблему можно устранить.
    Последний раз редактировалось Рашид; 09.09.2018 в 15:36.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 10:15
  2. Неисправность питания
    от Stryder123451 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 18:34
  3. СМИ2 и искробезопасная цепь
    от Shaggy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 16:55
  4. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 11:26

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •