Тема: ТРМ500 - 3 шт. Объединение цифровых входов.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ500 - 3 шт. Объединение цифровых входов.

    Вводная: имеется три штуки ТРМ500. У этих регуляторов есть дискретный вход, на который можно подать сигнал извне, типа, "сухой контакт", Клеммы прибора 9, 10. Необходимо реализовать разрешение/запрет нагрева, с параметризацией всё понятно, но чтобы не городить огород контактов на переключателе (который будет нагрев разрешать) или ставить промежуточное реле и тащить вместо двух проводников к регуляторам шесть проводников для обеспечения каждого регулятора своим "сухим контактом", есть мысль параллельного подключения регуляторов указанными клеммами. Не знаю, что внутри прибора, но по тем вариантам внутреннего устройства, которые я могу предположить, такой вариант возможен и не приведёт к каким-либо негативным последствиям и одним контактом на переключателе я смогу разом разрешать/запрещать нагрев на трёх регуляторах с помощью одного контакта переключателя и двух проводников. Готов выслушать замечания, возможно я ошибаюсь.

  2. #2

    По умолчанию

    Тут и гадать не надо. Можно запараллелить клеммы 9, 10.

  3. #3

    По умолчанию

    Проверено - вполне работоспособно, таким образом можно объединять цифровые входы без неприятных последствий. По крайней мере, с тремя регуляторами прокатывает.

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 10:24
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:13
  3. Преобразование цифровых входов в число.
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 08:23
  4. трансляция цифровых входов по сети Rs485
    от OKSTRUD в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 17:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •