Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Два движка на один ПЧ

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию Два движка на один ПЧ

    Ставят два движка на один ПЧ. Движки одинаковые. Решение не мое. Всё равно сделают именно так.
    Вопрос вот в чем:
    Что писать в ПЧ о параметрах движка? Какую мощность установить в ПЧ? Какой номинальный ток?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Ставят два движка на один ПЧ. Движки одинаковые. Решение не мое. Всё равно сделают именно так.
    Вопрос вот в чем:
    Что писать в ПЧ о параметрах движка? Какую мощность установить в ПЧ? Какой номинальный ток?
    Вот тут про это хорошо написано: https://tehprivod.su/poleznaya-infor...igateley.html?
    Последний раз редактировалось Вольд; 13.09.2018 в 12:53.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Вот тут про это хорошо написано: https://tehprivod.ru/poleznaya-infor...vigateley.html
    Да, написано неплохо. Спасибо!
    Но четких ответов на свой вопрос там не нашел.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Да, написано неплохо. Спасибо!
    Но четких ответов на свой вопрос там не нашел.
    Но и четкого вопроса не поставили . Как они у Вас должны работать паралельно или поочередно. И для первого и второго
    случая написано. Вопрос конкретнее. А то - 2 двигателя и все.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Ну, простите.
    Двигатели должны работать одновременно. Параллельно. Одинаково.
    Вопрос:
    Что писать в ПЧ о параметрах движка? Какую мощность установить в ПЧ? Какой номинальный ток?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Ну, простите.
    Двигатели должны работать одновременно. Параллельно. Одинаково.
    Вопрос:
    Что писать в ПЧ о параметрах движка? Какую мощность установить в ПЧ? Какой номинальный ток?
    Четко написано в руководстве, что мощность ПЧ должна быть больше суммы мощностей двигателей(в крайнем случае равна)
    Если у Вас ,к примеру 2 движка по 2квт,то в паспортная мощность Вашего ПЧ должна быть 5квт(в крайнем случае 4квт). А номинальный ток по формуле I=P/Ux1.73xcosf
    = 4000/380x1.73x0.7=8.9A
    Последний раз редактировалось Одесса; 10.09.2018 в 12:55.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    В Вашем случае нужно обязательно указать что режим работы ПЧ - вольт/частотный. Никак не векторный.
    В этом случае параметры двигателя и ток забивать не надо. Если мощность ПЧ соответствует суммарной движков с соответствующим запасом, то достаточно параметров ПЧ по умолчанию.
    Точные параметры движка и автоадаптация делаются только для ВЕКТОРНОГО режима работы. У Вас же на 2 движка в таком режиме он всё равно адекватно работать не сможет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Одесса Посмотреть сообщение
    Мощность делится на напряжение. Сейчас поделю. 4000ват/220вольт=чуть меньше 20 ампер.
    Косинусом фи пренебргаю(шучу)
    Да вы и тем, что двигатель трёхфазный, пренебрегли. А это уже не шутки. Например, у 4-кВт частотника максимальный ток может быть 10 А, а 20 А - это уже у 11 кВт, а это совсем другие деньги.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Да вы и тем, что двигатель трёхфазный, пренебрегли. А это уже не шутки. Например, у 4-кВт частотника максимальный ток может быть 10 А, а 20 А - это уже у 11 кВт, а это совсем другие деньги.
    Спасибо. Исправил.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Всем спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Один ПЛК -два Компьютера.
    от Вова13 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 15:34
  2. Два датчика на один ПЧВ... Как?
    от Lam-Ka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 23:08
  3. Один датчик - два ТРМ
    от papikrus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 17:28
  4. Ещё один док
    от Dima_31 в разделе Наши проекты
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 19:23
  5. 250 сигналов в один ПЛК
    от arcman в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 02:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •