    Ну,чего притихли фантазеры ? Ладно Швандронов пишите в личку за так Вам сделаю-без денех.

  2. #52

    По умолчанию

    Все предложенные варианты не столько дорого стоят, сколько не решают мою проблему. Все энкодеры боятся вибрации? Как ее минимизировать тогда? Пробовал менять фильтрацию: если ставить более 1, начинает пропускать много импульсов. Вариант с ультразвуковым датчиком отпадает однозначно, поскольку точность нужна до десятых миллиметра, а вы говорите про сантиметры.
    К ПЛК Овен реально подключить магнитострикционную линейку?

  3. #53
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shvadronov Посмотреть сообщение
    Все предложенные варианты не столько дорого стоят, сколько не решают мою проблему. Все энкодеры боятся вибрации? Как ее минимизировать тогда? Пробовал менять фильтрацию: если ставить более 1, начинает пропускать много импульсов. Вариант с ультразвуковым датчиком отпадает однозначно, поскольку точность нужна до десятых миллиметра, а вы говорите про сантиметры.
    К ПЛК Овен реально подключить магнитострикционную линейку?
    Я работал с линейкой 4-20 мА и добивались точности на прессе 0.1мм, всё зависит от измеряемой длины и разрешении аналогового входа, насколько помню самый быстрый ПЛК ОВЕН для AI это ПЛК160, могу ошибаться.
    Тоесть надо учитывать как минимум 3 параметра при подборе, скорость приёма, разрешение входа и длина измерения.

  4. #54
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Под вашу задачу весьма однозначно напрашивается полноценный сервопривод.
    Для полноты картины озвучьте пожалуйста максимальную дистанцию перемещения и массу перемещаемого груза (телега+груз). А так же мощность установленного двигателя.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 12.09.2018 в 10:58.

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shvadronov Посмотреть сообщение
    Все предложенные варианты не столько дорого стоят, сколько не решают мою проблему. Все энкодеры боятся вибрации? Как ее минимизировать тогда? Пробовал менять фильтрацию: если ставить более 1, начинает пропускать много импульсов. Вариант с ультразвуковым датчиком отпадает однозначно, поскольку точность нужна до десятых миллиметра, а вы говорите про сантиметры.
    К ПЛК Овен реально подключить магнитострикционную линейку?
    Удовлетворите пожалуйста любопытство.
    А то я спать не буду. Что это за телега весом боллее 250 кг,которую нужно до десятых долей миллиметра позиционировать. И ещё
    с какой скоростью Ваша телега ходит и длина пути по которому она ходит. Когда это напишете, может Вам кто то и поможет.
    Линейку прикрепить можна,если у нее модбас есть.
    Последний раз редактировалось Одесса; 12.09.2018 в 11:37.

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Одесса Посмотреть сообщение
    Удовлетворите пожалуйста любопытство.
    А то я спать не буду. Что это за телега весом боллее 250 кг,которую нужно до десятых долей миллиметра позиционировать. И ещё
    с какой скоростью Ваша телега ходит и длина пути по которому она ходит. Когда это напишете, может Вам кто то и поможет.
    Линейку прикрепить можна,если у нее модбас есть.
    С чего вы взяли что у меня телега?
    Позиционировать необходимо каретку на станке. Скорость движения примерно 1.5 мм/с. Пределы хода 270 мм. Энкодер подобран с расчетом 1мм -100 импульсов.

  7. #57
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2010
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Вот была такая же проблема давно у меня на станке по печати на гофрокартоне. Стоял энкодер Autonics, длина кабеля около 5 метров,
    ну и частотники LS, не я их выбирал. Такая же фигня творилась, пока не посмотрел осцилографом. Частотники (а их три штуки было)
    давали просто дикую наводку на частоте 8-10 кГц, изменить их настройки было нельзя, мы просто ставили свой модуль для расширения
    функционала. Решил проблему тем, что спаял сначала на макетке (а потом сделал нормальные платы) фильтр-пробку для каждой фазы
    энкодера и z-метки. Две микросхемы на канал (4093 и 74LS00), пара RC-цепочек, ну и два диода.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shvadronov Посмотреть сообщение
    С чего вы взяли что у меня телега?
    Позиционировать необходимо каретку на станке. Скорость движения примерно 1.5 мм/с. Пределы хода 270 мм. Энкодер подобран с расчетом 1мм -100 импульсов.
    Извените за телегу. Слэнг такой. Что в настоящее время является приводом движения каретки

  9. #59
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    VSU
    не много не в тему. но каждый производитель пишет о необходимости применения фильтров и использования экранированных проводов.
    Хотя обычно проблема снимается правильным заземлением.
    Вот без земли помехи будут очень существенными.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shvadronov Посмотреть сообщение
    С чего вы взяли что у меня телега?
    Позиционировать необходимо каретку на станке. Скорость движения примерно 1.5 мм/с. Пределы хода 270 мм. Энкодер подобран с расчетом 1мм -100 импульсов.
    Энкодер подобран с большим запасом, количество импульсов на оборот можно было взять в 2 раза меньше.

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 15:34
  2. Счетчик СИ8 не работает с энкодером.
    от Алексей Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 13:59
  3. Работа с энкодером в ПЛК110
    от Velldio в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 09:45
  4. ПЛК110 - Отмер длины энкодером.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 01:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •