Страница 49 из 49 ПерваяПервая ... 39474849
Показано с 481 по 490 из 490

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

  1. #481

    По умолчанию

    Как отключить возможность входа в конфигуратор СПК107 M[01] ?

  2. #482
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Как отключить возможность входа в конфигуратор СПК107 M[01] ?
    Подключитесь к СПК по SSH и в терминале выполните команды:

    uci set psplash.config.nomenu='1'
    uci commit

  3. #483

    По умолчанию

    Извините, если вопросы дилетантские. Где установить пароль, чтобы защитить СПК от перепрошивки программы по эзернету сторонним лицом? И есть ли фильтр по IP-адресу?

  4. #484
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    Извините, если вопросы дилетантские. Где установить пароль, чтобы защитить СПК от перепрошивки программы по эзернету сторонним лицом? И есть ли фильтр по IP-адресу?
    1. https://youtu.be/ehTkxII0CqA?si=toeb6tB0Wp-2GcgV
    2. См. в web-конфигураторе вкладку Сеть - Межсетевой экран.

  5. #485

    По умолчанию

    Спасибо! Но теперь другая проблема. Логин/пароль установились, в среде Codesys и Web-визуализации, спрашивает логин/пароль.
    Пробовать делать как в видео, так до конца. Сделал "сброс заводской устройства". Логин/пароль в Codesys и Web-визуализации отключились.
    Но теперь не могу зайти в конфигуратор - "Неверный логин и/или пароль! Попробуйте снова."
    Имя пользователя подставляет "root", стандартный "owen", тестовый "user", а так же "Administrator" не принимает.

  6. #486
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Но теперь другая проблема. Логин/пароль установились, в среде Codesys и Web-визуализации, спрашивает логин/пароль.
    Пробовать делать как в видео, так до конца. Сделал "сброс заводской устройства". Логин/пароль в Codesys и Web-визуализации отключились.
    Но теперь не могу зайти в конфигуратор - "Неверный логин и/или пароль! Попробуйте снова."
    Имя пользователя подставляет "root", стандартный "owen", тестовый "user", а так же "Administrator" не принимает.
    Пароли конфигуратора и CODESYS никак не связаны.
    Напишите на support@owen.ru и обеспечьте удаленный доступ к ПК - вам помогут.

  7. #487

    По умолчанию

    Доброе утро, у меня через время на СПК1xx [M01] экран становится чёрным, но индикация связи и логика работают, возможно ли то что я перегрузил визуализацию изображениями ? - нагрузка на процессор не превышает 75%.

  8. #488
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Доброе утро, у меня через время на СПК1xx [M01] экран становится чёрным, но индикация связи и логика работают, возможно ли то что я перегрузил визуализацию изображениями ? - нагрузка на процессор не превышает 75%.
    Добрый день.
    Возможно, у вас в узле Screen настроен переход в спящий режим?
    Что будет, если в таком состоянии коснуться экрана СПК?

  9. #489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Возможно, у вас в узле Screen настроен переход в спящий режим?
    Что будет, если в таком состоянии коснуться экрана СПК?
    Коснулся 2 раза, возможно косания не прошли, а если были бы исключения тогда на экране я увидел бы сообщения о исключении Таргет визуализации ?

  10. #490
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Коснулся 2 раза, возможно косания не прошли, а если были бы исключения тогда на экране я увидел бы сообщения о исключении Таргет визуализации ?
    Если в конфигураторе был выбран режим обработки исключений с отображением информации о них на экране - то да.
    Но судя по вашей информации ("индикация связи и логика работают") - у вас исключения уровня приложения не происходит.
    Возможно, происходит исключение в контексте задачи визуализации.
    Чтобы более детально изучить проблему - вам нужный организовать удаленный доступ к ПК, с которого можно подключиться к СПК.

Страница 49 из 49 ПерваяПервая ... 39474849

Похожие темы

  1. Ответов: 629
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 07:40
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •