Тема: ПЛК-63м

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-63м

    Ребята ! А кто подскажет почему ПЛК-63м виснет и перегружается самопроизвольно ? Это связано с неправильно написанной программой? Может кто сталкивался с такой проблемой ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Залейте голый проект и проверьте.

  3. #3

    По умолчанию

    В сервисном меню есть коды последних ошибок, можно понять почему
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Залейте голый проект и проверьте.
    Спасибо ! Попробуем !

    Голый не перегружает.
    Последний раз редактировалось Oleg77; 14.09.2018 в 13:42.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    В сервисном меню есть коды последних ошибок, можно понять почему
    Разобрались. Пишет код ошибки 3.
    Произошла перезагрузка сторожевым таймером, обусловленная зависанием.
    Проверить программу CoDeSys на наличие ошибок.

    Спасибо !
    Последний раз редактировалось Oleg77; 15.09.2018 в 14:22.

  6. #6

    По умолчанию

    Наверное лучше описать поставленную задачу. Пытаемся связать ПЛК-63м с амперметром через RS-485 ModBus RTU. Берём готовый пример c пластинки, подставляем в него свои данные и запускаем программу. ПЛК работает, пакеты бегают и вдруг писк и перезагрузка. По времени нет определённой системности. Может перегрузиться через 3 секунды, может через 7, или 15 и т.п. Потом опять начинает работать. Через некоторое время опять писк и перезагрузка.

  7. #7

    По умолчанию

    В ходе мониторинга было определено, что зависание происходило после принятие пакета от Амперметра. Мониторинг пакетов проводили программой MODSIM32 в режиме Show traffic.
    Вложение 38747

    [008][003][000][015][000][001][180][144] - это запрос

    [008] - адрес амперметра
    [003] - код функции чтения регистра
    [000][015] - первый регистр для чтения (0FH)
    [000][001] - количество регистров
    [180][144] - контрольная сумма

    [008][003][002][000][000][100][069] - это ответ

    [008] - адрес амперметра
    [003] - код функции чтения регистра
    [002] - количество байт
    [000][000] - данные
    [100][069] - контрольная сумма

    всё как бы в порядке ! запрос и ответ как по феншую !

    Опять писк и перезагрузка. Последний пакет [008][003][002][000][000][100][069].
    Последний раз редактировалось Oleg77; 14.09.2018 в 14:23.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    может у вас таймаут ожидания ответа есть и он как-то в прогамме влияет на ватчдог ?
    Типа амперметр задумался с ответом и в этот момент срабатывает ватчдог

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    может у вас таймаут ожидания ответа есть и он как-то в прогамме влияет на ватчдог ?
    Типа амперметр задумался с ответом и в этот момент срабатывает ватчдог
    От амперметра ответ пришёл: [008][003][002][000][000][100][069].

    Тут в программе есть таймаут T#50ms. Мы его меняли на больший, результат не изменился. Зависание и перезагрузка.

    Из одного сообщения на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28500 пользователя aRRma99 узнаём, что в библиотеке модбаса есть ошибка. Вот что он пишет:
    Еще следует помнить что в библиотеке модбаса есть ошибка из-за которой через пачку в порт мусор идет. Для ее починки следует сделать следующее
    Код:
    (*
    В БИБЛИОТЕКЕ OWEN MODBUS.LIB В ФБ MB_UNI_IO ЗАМЕНЯЕМ СТРОКУ 7 НА
    WHILE SysComRead(ComHandle, ADR(DataBuf)+DataSize, SIZEOF(DataBuf)-DataSize, 0) <> 0 DO;
    инче в случае получения ошибки таймаута FF в след пачке пойдем мусор.
    Также для скорости 9600 необходимо установить значение таймера T_FRTU = ~5ms
    *)
    Тоже попробовали сделать. Всё равно зависает.
    Последний раз редактировалось Oleg77; 15.09.2018 в 15:18.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну и чего хочешь услышать ? Творение выкладывай
    Не вопрос !

    Пример взят с пластинки, которая пришла с ПЛК.

    hdkhdhfh.jpg

    Вот его листинг:

    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	get1_modbus: MB_RD_HOLD_REGS;
    	get2_modbus: MB_RD_INP_REGS;
    	get3_modbus: MB_RD_HOLD_REGS;
    
    	Buffer: ARRAY[0..255] OF BYTE;
         	cmpl: BOOL;
    	port_opened:  BYTE := 0;
    	Init: BOOL;
    	Settings:COMSETTINGS;
          	com_num: PORTS:=0;
    	enabl: BOOL;
    	err: INT
    	TimeOut: TIME:=T#50ms;
    	Exception: BYTE;
    	DataSize: WORD;
    	master1: BYTE:= 1;
    
    	t: DWORD;
    	A: WORD := 0;
    	x: WORD;
    	x1: WORD;
    	x2: WORD;
    	x3: WORD;
    	d:  REAL;
    	ptr_D:POINTER TO BYTE;
    
    	COM_SERVICE1: COM_SERVICE;
    END_VAR
    
    
    
    t:=t+1;
    IF (t MOD 1000)=0 THEN
    	A := A + 1;
    		IF A > 9999 THEN
    			A := 0;
    		END_IF
    END_IF
    
    
    IF port_opened=0 THEN
    		Settings.Port:=com_num;
    		Settings.dwBaudRate:=115200;
    		Settings.byParity:=0;
    		Settings.dwTimeout:=0;
    		Settings.byStopBits:=0;
    		Settings.dwBufferSize:=0;
    		Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK  );
    
    IF COM_SERVICE1.ready THEN
    	port_opened:=2;
    END_IF
    
    IF port_opened=2 THEN
    
    CASE master1 OF
    
    0:
    
    get1_modbus(
    	Enable:=enabl ,
    	Mode:=MB_ASCII ,
    	DevAddr:=2 ,
    	FirstAddr:=8 ,
    	Quantity:=1,
    	ComHandle:=Settings.Port ,
    	TimeOut:=TimeOut ,
    	Buffer:=Buffer ,
    	Complete=>cmpl ,
    	Exception=>err ,
    	ByteCnt=>DataSize );
    
    IF cmpl THEN
    	IF err=0 THEN
    		x:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[0]),8);
    	END_IF
    	master1:=1;
    END_IF
    
    1:
    
    get3_modbus(
    	Enable:=enabl ,
    	Mode:=MB_ASCII ,
    	DevAddr:=2 ,
    	FirstAddr:=10 ,
    	Quantity:=2,
    	ComHandle:=Settings.Port ,
    	TimeOut:=TimeOut ,
    	Buffer:=Buffer ,
    	Complete=>cmpl ,
    	Exception=>err ,
    	ByteCnt=>DataSize );
    
    IF cmpl THEN
    	master1:=2;
    	IF err=0 THEN
    		ptr_D:=ADR(d);
    		ptr_D^:=buffer[1];
    		ptr_D:=ptr_D+1;
    		ptr_D^:=buffer[0];
    		ptr_D:=ptr_D+1;
    		ptr_D^:=buffer[3];
    		ptr_D:=ptr_D+1;
    		ptr_D^:=buffer[2];
    	END_IF
    END_IF
    
    2:
    
    get2_modbus(
    	Enable:= enabl,
    	Mode:=MB_ASCII ,
    	DevAddr:=2 ,
    	FirstAddr:=12 ,
    	Quantity:=6 ,
    	ComHandle:= Settings.Port,
    	TimeOut:=TimeOut  ,
    	Buffer:=Buffer ,
    	Complete=>cmpl ,
    	Exception=>err ,
    	ByteCnt=> DataSize);
    
    IF cmpl THEN
    	IF err=0 THEN
    		x1:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[0]),8);
    		x2:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[5]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[4]),8);
    		x3:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[9]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[8]),8);
    	END_IF
    	master1:=0;
    END_IF
    END_CASE
    
    IF  enabl = FALSE THEN
     	enabl := TRUE;
    END_IF
    
    IF  err <> 0 THEN
     	enabl := FALSE;
    END_IF
    
    END_IF
    Коменты убрал чтобы не мешали иероглифы.
    Вписываю сюда свои данные. Беру только нулевой блок для эксперимента. Хотя и со вторым и третьим вместе, все пакеты запросов и ответов проходят. Остальное рэмю.

    Получается приблизительно как то вот так:

    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	get1_modbus: MB_RD_HOLD_REGS;
    (*	get2_modbus: MB_RD_INP_REGS;
    	get3_modbus: MB_RD_HOLD_REGS;
    *)
    	Buffer: ARRAY[0..255] OF BYTE;
         	cmpl: BOOL;
    	port_opened:  BYTE := 0;
    	Init: BOOL;
    	Settings:COMSETTINGS;
          	com_num: PORTS:=0;
    	enabl: BOOL;
    	err: INT
    	TimeOut: TIME:=T#50ms;
    	Exception: BYTE;
    	DataSize: WORD;
    	master1: BYTE:= 0; (*Нулевой блок*)
    
    	t: DWORD;
    	A: WORD := 0;
    	x:WORD;
    	x1: WORD;
    	x2: WORD;
    	x3: WORD;
    	d:  REAL;
    	ptr_D:POINTER TO BYTE;
    
    	COM_SERVICE1: COM_SERVICE;
    END_VAR
    
    
    
    t:=t+1;
    IF (t MOD 1000)=0 THEN
    	A := A + 1;
    		IF A > 9999 THEN
    			A := 0;
    		END_IF
    END_IF
    
    
    IF port_opened=0 THEN
    		Settings.Port:=com_num;(*Можно и 0 поставить*)
    		Settings.dwBaudRate:=9600; (*Скорость*)
    		Settings.byParity:=0;
    		Settings.dwTimeout:=0;
    		Settings.byStopBits:=2;(*Стоп биты*)
    		Settings.dwBufferSize:=0;
    		Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK  );
    
    IF COM_SERVICE1.ready THEN
    	port_opened:=2;
    END_IF
    
    IF port_opened=2 THEN
    
    CASE master1 OF
    
    0:
    
    get1_modbus(
    	Enable:=enabl ,
    	Mode:=MB_RTU , (*Можно и 0 поставить*)
    	DevAddr:=8 ,(*Адрес 8*)
    	FirstAddr:=15 ,(*Регистр для считывания (0FH)*)
    	Quantity:=1,(*Один регистр*)
    	ComHandle:=Settings.Port ,
    	TimeOut:=TimeOut ,
    	Buffer:=Buffer ,
    	Complete=>cmpl ,
    	Exception=>err ,
    	ByteCnt=>DataSize );
    
    IF cmpl THEN
    	IF err=0 THEN
    
    (*Убрал обработку буфера когда пытались определить момент при котором происходит зависание*)
    (*		x:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[0]),8);
    так, что остались в работе только FB ModBus*)
    
    	END_IF
    (*	master1:=1;*)
    END_IF
    
    
    (*Отсюда последние два блока отключил, хотя и с ними все запросы и ответы пролетают*)
    (*
    1:
    
    get3_modbus(
    	Enable:=enabl ,
    	Mode:=MB_RTU ,
    	DevAddr:=8 ,
    	FirstAddr:=15 ,
    	Quantity:=2,
    	ComHandle:=Settings.Port ,
    	TimeOut:=TimeOut ,
    	Buffer:=Buffer ,
    	Complete=>cmpl ,
    	Exception=>err ,
    	ByteCnt=>DataSize );
    
    IF cmpl THEN
    	master1:=2;
    	IF err=0 THEN
    		ptr_D:=ADR(d);
    		ptr_D^:=buffer[1];
    		ptr_D:=ptr_D+1;
    		ptr_D^:=buffer[0];
    		ptr_D:=ptr_D+1;
    		ptr_D^:=buffer[3];
    		ptr_D:=ptr_D+1;
    		ptr_D^:=buffer[2];
    	END_IF
    END_IF
    
    2:
    
    get2_modbus(
    	Enable:= enabl,
    	Mode:=MB_RTU ,
    	DevAddr:=8 ,
    	FirstAddr:=15 ,
    	Quantity:=6 ,
    	ComHandle:= Settings.Port,
    	TimeOut:=TimeOut  ,
    	Buffer:=Buffer ,
    	Complete=>cmpl ,
    	Exception=>err ,
    	ByteCnt=> DataSize);
    
    IF cmpl THEN
    	IF err=0 THEN
    		x1:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[0]),8);
    		x2:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[5]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[4]),8);
    		x3:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[9]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[8]),8);
    	END_IF
    	master1:=0;
    END_IF
    
    До этого места*)
    
    
    
    
    END_CASE
    
    IF  enabl = FALSE THEN
     	enabl := TRUE;
    END_IF
    
    IF  err <> 0 THEN
     	enabl := FALSE;
    END_IF
    
    END_IF
    Окончательного варианта программы пока нет. Там ещё много чего надо будет написать, а пока экспериментируем и пытаемся понять почему происходит зависание и перезагрузка.