И где можно проверить время цикла программы?
И где можно проверить время цикла программы?
По данным из РЭ 33Гц максимум для дискретного входа и 100 Гц для аналогового.
2018-09-14_20-33-55.png
2018-09-14_20-42-12.png
Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 14.09.2018 в 21:42.
Что то в овен лождике найти не могу, не подскажете точно где?
Прибор - Информация
спасибо, буду пробовать дальше
Надо прибор подключить и залить в него соответствующую(диагностируемую) программу, одного желания и нахождения пункта меню "Информация" явно недостаточно!
Время цикла.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Пишет что 1мс ,проект не большой типа этого проект 11.jpg ,да и импульсы беру только с одной фазы
электронщик до мозга костей и не только
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ