Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: Энкодер

  1. #11

    По умолчанию

    И где можно проверить время цикла программы?

  2. #12

    По умолчанию

    По данным из РЭ 33Гц максимум для дискретного входа и 100 Гц для аналогового.

    2018-09-14_20-33-55.png

    2018-09-14_20-42-12.png
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 14.09.2018 в 21:42.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wanderer34 Посмотреть сообщение
    И где можно проверить время цикла программы?
    И в самом приборе и в ОЛ.

  4. #14

    По умолчанию

    Что то в овен лождике найти не могу, не подскажете точно где?

  5. #15

    По умолчанию

    Прибор - Информация

  6. #16

    По умолчанию

    спасибо, буду пробовать дальше

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Надо прибор подключить и залить в него соответствующую(диагностируемую) программу, одного желания и нахождения пункта меню "Информация" явно недостаточно!

    Время цикла.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Об этом разговор шел выше.
    Сильно зависит от времени цикла программы и, возможно, типа входа.
    Я думаю у rovki время цикла максимум 2 мс.
    Пишет что 1мс ,проект не большой типа этого проект 11.jpg ,да и импульсы беру только с одной фазы
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #19
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    По данным из РЭ 33Гц максимум для дискретного входа и 100 Гц для аналогового.

    2018-09-14_20-33-55.png

    2018-09-14_20-42-12.png
    Не совсем так , надо еще на фильтрацию входов посмотреть ,я ставлю 1мс . А там приведена средняя по больнице температура ,что бы вопросов у больных было меньше.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    По данным из РЭ 33Гц максимум для дискретного входа и 100 Гц для аналогового.

    2018-09-14_20-33-55.png

    2018-09-14_20-42-12.png
    Приведенный параметр, это время от подачи сигнала на вход и срабатывания выходного элемента, в нашем случае реле. Для модификации 24В, при скважности 2, 500Гц, 501 уже будут пропуски, нагружаем логикой-частота падает.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. энкодер+плк?
    от Алекс Лёпиков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 22:11
  2. Энкодер
    от jus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 18:21
  3. СИ 30 + энкодер
    от uganin-2007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 14:29
  4. ПЧВ и энкодер
    от Арсений в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1