Приведенный параметр, это время от подачи сигнала на вход и срабатывания выходного элемента, в нашем случае реле. Для модификации 24В, при скважности 2, 500Гц, 501 уже будут пропуски, нагружаем логикой-частота падает.
Ничего не понял. Если минимальная длительность импульса 2 мс, скважность 2, то частота 250 Гц.
А для аналогового 100 Гц это верно?
Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 15.09.2018 в 11:07.