Вот попробовал объединить две статичных строки в одну бегущую, в принципе всё работает, короче можно сделать одну бегущую строку с практически бесконечным количеством переменных или менять выводимые на экран переменные, прикольно!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Здравствуйте, недавно устроился инженером КИПиА с последующим обучением. Я ни разу не программировал, поэтому прошу помощь в написании программы
Есть готовый проект "вызова сотрудника". https://yadi.sk/d/_Lz1bGR2ey4e_w (готовый проект)
Установлен плк100, ПР110 И ПР110(схема на картинке)вызов сотрудника старый.jpg
Зеленые кружки – Лампы светодиодные
Квадраты разного цвета – Кнопки
Работа программы:
1.Участок 1. При нажатии кнопки 1(синего цвета), загорается лампа над кнопкой, сигнализируя о том, что сигнал поступил на шкаф Механика.
2.Шкаф механика(1), Начинает мигать лампочка и звенит звонок, нажимая красную кнопку он принимает вызов, на участке 1 гаснет лампа сигнализируя о том, что механик принял сигнал.
При нажатии кнопки 2(зеленого цвета) происходит аналогичный процесс, но сигнал приходит на Шкаф сервисника(2)
Мне нужна помощь.
1.Нужно на Участок 2 добавить ПР110, кнопки вызова механика (1) и сервисника (2). Как написать программу для ПР110?
2.На Шкаф механика(1) и сервисника(2) добавить по 1 лампе, для визуального восприятия вызова с Участка 1 или с Участка 2. Какие изменения внести в программе?
нужно сделать такую схемувызов сотрудника.jpg
надо задаться вопросом - как ПЕРЕПИСАТЬ программу на ПЛК100 для начала.
pulse92 - вы инженер КИПиА, так изучите документацию на приборы.
ПР110 - НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МАСТЕРОМ в сети априори, не говоря уже о том, чтобы быть вторым, следовательно что у него нажата кнопка должен узнавать ПЛК на участке 1 и передавать информацию "мастеру" или "сервиснику".
Изучите в первую очередь архитектуру сети и характеристики используемых приборов.
ну так настройте сетевые переменные в ПР110, только в данном случае совет, сделайте фиксацию сетевой переменной в true, и опрашивая ее при помощи ПЛК потом сбрасывайте самим ПЛК. Так гарантированно ПЛК узнает, что была нажата кнопка.
з.ы. У вас в программе есть опрос двух других ПР110, не паханное поле для изучения..