    Добрый день.

    Использую в проекте макрос TIME U/D. OL выдает сообщение по поводу циклических связей. Что в данном случае надо сделать чтобы OL не выдавал это сообщение ?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Вариант А - использовать более раннюю версию лоджика
    Вариант Б - для обратной связи применить линию задержки (в вашем проекте полагаю на вход R триггера)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Вариант А - использовать более раннюю версию лоджика
    Вариант Б - для обратной связи применить линию задержки (в верхнем меню)
    Вариант С - ничего не делать, если работает как надо.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вариант С - ничего не делать, если работает как надо.
    Железа нет. Проверить не могу.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вариант С - ничего не делать, если работает как надо.
    Не приятно когда проект светиться желтым цветом . Я всегда в макросах убираю желтый цвет . Вариант Б

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Вариант А - использовать более раннюю версию лоджика
    Ну, да, в прошлой версии ОЛ схема работает непойми как, и ОЛ просто не подкрашивает ошибку.
    "Замести проблему под ковёр" это верный путь в промышленной автоматике.

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вариант С - ничего не делать, если работает как надо.
    Даже если в текущей версии ОЛ и работает, то в будущей поведение запросто может измениться.
    Понятно, что проект нужно создавать строго в одной-единственной версии ОЛ и на другие никогда не переходить.

    Но лучше уж не ходить по этим граблям, и не использовать циклические связи в ОЛ, коль скоро производитель ОЛ отказывается документировать принцип их работы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Ну, да, в прошлой версии ОЛ схема работает непойми как, и ОЛ просто не подкрашивает ошибку.
    "Замести проблему под ковёр" это верный путь в промышленной автоматике.


    Даже если в текущей версии ОЛ и работает, то в будущей поведение запросто может измениться.
    Понятно, что проект нужно создавать строго в одной-единственной версии ОЛ и на другие никогда не переходить.

    Но лучше уж не ходить по этим граблям, и не использовать циклические связи в ОЛ, коль скоро производитель ОЛ отказывается документировать принцип их работы.
    Конкретизируйте, пожалуйста ваш вариант D решения вопроса. Может у кого-то есть еще какие варианты ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.09.2018 в 14:32.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Ну, да, в прошлой версии ОЛ схема работает непойми как, и ОЛ просто не подкрашивает ошибку.
    "Замести проблему под ковёр" это верный путь в промышленной автоматике.
    .
    Прекрасно работают программы, созданные в версии лоджика 1.8 , уже который год,
    никакие "циклические связи" проблем не создают.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Циклическая связь лишь подсвечивается и говорит о наличии такой связи . Ее надо учитывать когда работаешь на уровне цикла программы (регистр сдвига ,стек итп) ,в остальных случаях она не влияет и ОЛ ее правильно отрабатывает ,а в первом случае ОЛ отрабатывает связь как нужно пользователю ,с задержкой на цикл или нет .
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Циклическая связь лишь подсвечивается и говорит о наличии такой связи . Ее надо учитывать когда работаешь на уровне цикла программы (регистр сдвига ,стек итп) ,в остальных случаях она не влияет и ОЛ ее правильно отрабатывает ,а в первом случае ОЛ отрабатывает связь как нужно пользователю ,с задержкой на цикл или нет .
    бу бу бу

    Вы никогда не сможете сказать что значит "ОЛ правильно отрабатывает", т.к. ни в одной из документаций к ОЛ не сказано как вообще должны работать программы с циклическими связями.

    100500 раз на форуме были вопросы "добавляю новый блок в схему и всё ломается", а после выяснения оказывалось, что причина в циклической связи.

    Итак: прежде, чем говорить "правильно работает" проверьте есть ли хоть какой-нибудь критерий правильности.
    В ОЛ такого критерия нет (циклические программы в ОЛ вообще непойми как работают), и поэтому ваши слова, что "у вас оно как-то работало" это лишь медвежья услуга окружающим.

    Насоветуете "использовать циклические связи", а у вопрошающего КНС переполнится.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Циклические связи
    от Спорягин Кирилл в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Ошибка: циклические связи.
    от Енот в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 13:25
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 20:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •