Всех приветствую!
Вот отключаю связь codesys с ПЛК110-60 (М02) и индикатор Связь на ПЛК тут же гаснет. Можно тут же подключаться опять.
Теперь обращаюсь к ПЛК утилитой PLC_IO. Операция проходит за секунду, утилита выключается, НО индикатор Связь на ПЛК продолжает гореть еще 10 сек. Потом гаснет.
Вот пока индикатор Связь светится невозможно еще раз обратиться к ПЛК этой утилитой. Она либо чего-то ждет (в лучшем случае). Либо завершается с некоторым кодом ошибки.

Мне надо выполнить три действия этой утилитой. Скачать файл, потом удалить его с ПЛК, а потом еще синхронизировать дату/время на ПЛК. Работает только если делать задержки более 10 сек между задачами.

Вопрос: Нет ли возможности как-то сразу освободить линию связи, после закрытия утилиты PLC_IO?