    По умолчанию Частотник Lenze smd по Modbus

    Здравствуйте! Может кто подскажет. Подключаюсь по modbus к частотнику Lenze esmd302. Все параметры читаются: частота, версия и прочее. А управлять не получается. В мануале написано, что управление осуществляется регистром #1. Пользуюсь ОРС Lectus. Регистр не #1 не #2 не читается - "Ошибка соединения". Не пойму "где собака зарыта", помогите. Спасибо!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Нижняя Куэнга
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    1.Скорее всего нужно включить управление по Modbus
    2. Адресация регистров может быть как dec так и hex

    Адресация на 1 меньше...