Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Помогите настроить Овен УТ24

  1. #1

    По умолчанию Помогите настроить Овен УТ24

    Добрый день , помогите написать простую схему на овене ут24 , нужно на 1 цикле включения уф ламп на ровно одну минуту и отключения, на 2 цикле тоже самое только время работы полторы минуты! Буду очень благодарен всем кто поможет! Выручайте ибо 3 дня сидим и не знаем что делать

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Если разобрались с входами, то:
    1.Stn1 Количество исполняемых шагов цикла =2
    2. t1dl Время задержки начала =0
    3. d1on Приращение длительности =-30
    4. d1oF Приращение длительности паузы=0 (Если нужно)
    5. n1 Количество циклов в программе =1
    6. t1on Время включения =60
    7. t1oF Время выключения =60 (если я правильно понял, что между циклами тоже одна минута)
    Вот примерно так. Насколько понял из техзадания.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Помогите настроить овен УТ 24
    от Pioner в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 05:05
  2. помогите настроить УТ24 включение и выключение
    от Дмитрий2256 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 10:29
  3. Помогите настроить УТ24
    от Испанец в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 21:26
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 13:14
  5. помгоите настроить реле на пуск двигателя (ут24)
    от diselkiller в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 16:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •