Тема: Подключение термосопротивления к МВ-110 8А

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FrOzZzEn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Датчик ДТС 035-50М.В3.60. Сопротивление показывает около 54 Ом.
    Что показывает модуль при подключении датчика к другим входам (1, 2, 3 и т. д.)?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Что показывает модуль при подключении датчика к другим входам (1, 2, 3 и т. д.)?
    Такие же значения. Датчик давления тоже неадекватные значения выдаёт. Подключили давление к другому модулю, там все идеально. В итоге решили, что модуль неисправен.