Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Чтение обрыва с ТРМ138 в ПЛК154

  1. #1

    По умолчанию Чтение обрыва с ТРМ138 в ПЛК154

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста как прочитать обрыв или неисправность датчика с ТРМ138 в ПЛК154 по RS-485?

    К контроллеру ПЛК154 подключены две ТРМ138 (1 ТРМ138 - адрес 16, 2 ТРМ138 - адрес 24) по RS-485. В CoDeSys читаю данные через Owen (Master), адреса с 16 по 31, тип данных Float variable + time (Listen). Когда отключают датчик от ТРМ138, в CoDeSys под соответсвующим адресом данные замирают, т.е. показывает последнее полученное значение, хотя на ТРМ138 показывает "----". Как решить данную проблему?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Orshu Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста как прочитать обрыв или неисправность датчика с ТРМ138 в ПЛК154 по RS-485?

    К контроллеру ПЛК154 подключены две ТРМ138 (1 ТРМ138 - адрес 16, 2 ТРМ138 - адрес 24) по RS-485. В CoDeSys читаю данные через Owen (Master), адреса с 16 по 31, тип данных Float variable + time (Listen). Когда отключают датчик от ТРМ138, в CoDeSys под соответсвующим адресом данные замирают, т.е. показывает последнее полученное значение, хотя на ТРМ138 показывает "----". Как решить данную проблему?
    " ----" как состояние обрыва датчика можно прочитать в регистрах 0х0002, 0х0007...0х0025 (каналы 1, 2...8). Полученное значение "11" будет обозначать обрыв датчика. Обращаю ваше внимание, что по указанным регистрам вы можете получать и иные значения, они нужны для сервисной диагностики.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, помогло, прочитал на обрыве число 11. А вы можете дать ссылку на документацию где это прописано?
    Только вот странно с этими адресами у 8 канала адрес статуса 37, или я что-то не понимаю? Не могу нигде найти нормальной информации по адреса.
    Последний раз редактировалось Orshu; 09.10.2018 в 12:12.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Orshu Посмотреть сообщение
    Спасибо, помогло, прочитал на обрыве число 11. А вы можете дать ссылку на документацию где это прописано?
    Только вот странно с этими адресами у 8 канала адрес статуса 37, или я что-то не понимаю? Не могу нигде найти нормальной информации по адреса.
    для протокола ОВЕН ошибка обрыва - код 11
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"

  5. #5

    По умолчанию

    Коды ошибок что на ОВЕН, что на Modbus у нас одинаковые
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Похожие темы

  1. ПЧВ2 Контроль обрыва AI
    от kma в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 16:26
  2. ПЛК154+ТРМ138+два Pt100
    от Orshu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 10:51
  3. проверка обрыва связи
    от Alr в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 17:02
  4. ТРМ138 чтение/запись уставки 'c.sP'
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 10:57
  5. чтение трм138 из потока
    от revo в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 02:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •