Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПР200 + Датчик расхода жидкости "Пульсар"

  1. #1

    По умолчанию ПР200 + Датчик расхода жидкости "Пульсар"

    Добрый день.

    Подскажите можно или нет подключить к ПР200 датчик расхода жидкости "Пульсар" .
    В датчике расхода жидкости "Пульсар" стоит датчик Холла модель HAL 506 UA.
    Максимальное количество импульсов в секунду 20.

    Я не смог найти какой в датчике холла стоит транзистор PNP или NPN.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Можно поставить если питание допускает 24в .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Судя по рисунку в паспорте http://pulsar-32.ru/wp-content/theme...ik-rashoda.pdf
    выход типа NPN.
    Так что напрямую не получится. Если частота большая, то инвертор через оптопару. Хотя можно попробовать и на релюшке слаботочной, потом уж оптопару подыскать.
    Неудобно, но в счётчике сделан классический выход для ТТЛ логики. Типа прямого входа в контроллеры типа ардуино. Хоть и пишут 24.
    Для промышленных датчиков чаще всего делают до 30В. А это уж так бытовой счётчик.
    Потому и плохо стыкуется с промконтроллерами. Нужно как минимум контроллер, поддерживающий НПН.

    И к тому же при хорошем потоке ПР200 может не успеть, по паспарту 55 импульсов на литр. Прикиньте частоту импульсов, сколько будет у Вас. ПР200 - потолк 200Гц. при несложной программе.
    Вам вообще для какой задачи?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    ПР200 чудесно поддержит NPN с дополнительным резистором.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    А мне кажется не справится ПР200, 230 импульсов в секунду при номинальном расходе 1,5 куб в час. Если бюджет позволяет поставьте СИ-30 с него по RS485 можете обрабатывать данные

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    А мне кажется не справится ПР200, 230 импульсов в секунду при номинальном расходе 1,5 куб в час. Если бюджет позволяет поставьте СИ-30 с него по RS485 можете обрабатывать данные
    1,5 куб/час = 1500/3600 = 0,417 литров/сек. Это значит, что за 1 сек. будет сгенерировано 55,466 х 0,417 = 23 импульса, а не 230.
    23 Гц ПР200 легко потянет.

    Лучше всего датчик подключать к ПР200 через оптрон. Подобных примеров на форуме полно, сам несколько раз схему выкладывал. Ищи.
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.10.2018 в 19:54.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Ну да, ошибся в десять раз, тогда не должно быть проблем.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Ну да, ошибся в десять раз, тогда не должно быть проблем.
    О чем было сказано сразу

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Можно поставить если питание допускает 24в .
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Всем большое СПАСИБО.
    Производитель через неделю ответил, что импульсный сигнал +24В.
    Подскажите на всякий случай (если окажется NPN )
    Какую оптопару лучше использовать ( PC817 ?) для изменение сигнала PNP в NPN или NPN в PNP.

  10. #10

    По умолчанию

    Так можно подключить.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2018-10-09_121018.png 
Просмотров:	363 
Размер:	7.9 Кб 
ID:	39068  

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  2. Юстировка аналоговых выходов типа "У" (0...10В) в ПР200
    от По самые по... в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:42
  3. Обучающий видео-курс "Программирование ПР200 в OWEN Logic"
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 12:21
  4. ПР200, "управляемые" запросы Modbus на несколько устройств.
    от chm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •