Тема: пр200 звезда-треугольник

  1. #21
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Есть специальные таблицы, показывающие ток холостого хода в зависимости от номинальных оборотов и мощности двигателя, можно по ним определить, для хх можно ротор из статора вынуть, коль вы и так уже всё разобрали!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #22

    По умолчанию

    нет не разбирали, чувак проверил подключение, включили, на ступени треугольник автомат выбило, он со мной согласился....вся проверка, а дело было не в бобине....

  3. #23

    По умолчанию

    нет не разбирали, чувак проверил подключение, включили, на ступени треугольник автомат выбило, он со мной согласился....вся проверка, а дело было не в бобине....
    для чистоты так сказать эксперимента, надо реально убедиться, но это на следующей неделе.

  4. #24

    По умолчанию

    У нас был двухскоростной двигатель, там задержка включения была 0,1 секунды! А у вас всё равно что-то подозрительно, автоматический выключатель, точнее его электромагнитный расцепитель обычно имеет кратность срабатывания не менее 10Iн, это значит запустится с треугольника, а у вас не пойми что!
    почему это не пойми что, очень даже пойми, тяжелый пуск движка 75квт, всегда делал на реле времени, с электрической блокировкой контактов, все было нормально, но тут разврата захотелось пр200 стоит не сильно нагруженная, че ресурсы попросту проподают, а дальше Остапа понесло со всеми вытекающеми

  5. #25
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    нет не разбирали, чувак проверил подключение, включили, на ступени треугольник автомат выбило, он со мной согласился....вся проверка, а дело было не в бобине....
    Ну и о чём это говорит, по моему - ни о чём! Вот расскажу случай, где-то пару лет назад купили двигатель новый вместе с насосом(старые износились) 90 кВт 3000 об/мин, точно такой как раньше стоял! Включаем, автомат сразу вышибает автомат на 250 А двигатель на 160 А! Начальники сразу(из-за тупости) стали думать что движок неисправный, короче переубедил, автомат заменили с большим током срабатывания электромагнитного расцепителя и всё заработало, уже несколько лет работает, так что с выводами лучше не спешить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #26

    По умолчанию

    А не пробовали поставить именно моторный автомат?

  7. #27
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А не пробовали поставить именно моторный автомат?
    Вы имеете ввиду автомат защиты двигателя? Так он дорогой, такой никогда не купят!

    АЗД.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.10.2018 в 22:20.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    75квт, треугольник 400 вольт, 127ампер, 3000 оборотов в минуту....остальное думаю лишнее.
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    да за 10-12 сек. разгоняется до рабочего состояния, ток 55-60 ампер. инерция приличная, крыльчатка в улитке около метра в диаметре......
    короче у меня возникли предположения, что я и крутой обмотчик ЛОШАРЫ.........как есть лошары
    57А соответствует двигателю 30квт.
    ЗЫ: ремни снимите, и включите в треугольник без нагрузки. Если вместо 660/380 попался 380/220 - то гудение ни с чем не спутаешь.

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ну и о чём это говорит, по моему - ни о чём! Вот расскажу случай, где-то пару лет назад купили двигатель новый вместе с насосом(старые износились) 90 кВт 3000 об/мин, точно такой как раньше стоял! Включаем, автомат сразу вышибает автомат на 250 А двигатель на 160 А! Начальники сразу(из-за тупости) стали думать что движок неисправный, короче переубедил, автомат заменили с большим током срабатывания электромагнитного расцепителя и всё заработало, уже несколько лет работает, так что с выводами лучше не спешить!
    К мнению этого товарища следует прислушаться, и внимательно посмотреть на автомат- ток электромагнитного расцепителя должен быть >7In двигателя. Оптимально-в 10 раз. (Это для прямого пуска).

  9. #29

    По умолчанию

    ремней нет пропеллер на валу сидит , автомат из серии что Сергей на картинке привел ток 12In, с этим порядок.......

    проект который в пр200 на объекте пульт размола 1.1.owl
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 10.10.2018 в 11:25.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Павел Братковский
    Вентиляторная нагрузка - довольно проблематичное занятие. Чем выше мощность, тем больше проблем. Таким девайсам просто показан плавный разгон. Вам бы присмотреться к частотным преобразователям. Ну или как минимум к устройствам плавного пуска.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Топология звезда для RS485
    от Greenwich в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2023, 12:04
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. Треугольник
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 12:55