Тема: пр200 звезда-треугольник

  1. #11

    По умолчанию

    Был у меня похожий случай - при переходе на треугольник срабатывал автоматический выключатель. Задержка между включением в треугольник (у вас это TON2) была 0,5 с; уменьшил задержку до 0,2 с, и проблема пропала. И ещё у вас один очень существенный косяк. Если при работе в звезде вы сняли разрешающий сигнал, то ваш двигатель упорно будет продолжать молотить свои 20 секунд.

  2. #12

    По умолчанию

    спасибо всем, вопрос снят.....сегодня был на объекте, заказчики пригласили грамотного обмотчика, он развеял все сомнения, итог обмотка 220\380....
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 09.10.2018 в 17:58.

  3. #13

    По умолчанию

    Был у меня похожий случай - при переходе на треугольник срабатывал автоматический выключатель. Задержка между включением в треугольник (у вас это TON2) была 0,5 с; уменьшил задержку до 0,2 с, и проблема пропала. И ещё у вас один очень существенный косяк. Если при работе в звезде вы сняли разрешающий сигнал, то ваш двигатель упорно будет продолжать молотить свои 20 секунд.
    реальный проект выложу завтра, это наваял на скорую руку....кстати есть такой момент, раньше где пускал подобную систему, переключение происходило без задержек при помощи реле времени, может все таки я и обмотчик не правы, увы проверить смогу только на следующей неделе.......

  4. #14

    По умолчанию

    Уточняю вопрос. Попробуйте вручную запустить двигатель на треугольнике, минуя звезду. Будет ли он вращается в правильную сторону?
    нет не проверял.....приму на вооружение.

    Инерция большая? разогнаться полностью за 20 сек успевает?
    да за 10-12 сек. разгоняется до рабочего состояния, ток 55-60 ампер. инерция приличная, крыльчатка в улитке около метра в диаметре......

    короче у меня возникли предположения, что я и крутой обмотчик ЛОШАРЫ.........как есть лошары

  5. #15

    По умолчанию

    И ещё у вас один очень существенный косяк. Если при работе в звезде вы сняли разрешающий сигнал, то ваш двигатель упорно будет продолжать молотить свои 20 секунд.
    не не будет, контактор включающий звезду будет, а контактор подающий фазы оторвется, что косяк согласен....

  6. #16

    По умолчанию

    уменьшил задержку до 0,2 с, и проблема пропала.
    по ходу реактивную энергию ни кто не отменял.....краснею от ушей до пяток и иду учить теорию.

    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,231

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    И ещё у вас один очень существенный косяк. Если при работе в звезде вы сняли разрешающий сигнал, то ваш двигатель упорно будет продолжать молотить свои 20 секунд.
    Если это не аварийный стоп, а штатный, то с логической точки зрения всё правильно, по меньшей мере - спорный вопрос: контакты больше подгорают при выключении, хотя при включении ток больше в 7 раз(примерно) так как этот процесс(дугогашения) более кратковременный, а если двигатель выключить при токе в 7 раз больше номинального, будет только хуже, я так думаю!

    И здесь масса вариантов, можно помимо непосредственной электрической блокировки как бы так сделать:


    Звезда-треугольник.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.10.2018 в 19:48.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18

    По умолчанию

    информации о звезде-треугольник много, про время перехода инфы мало....нашел паспорт на специализированное реле там написано так: время переключения 40-80мс, прав OlegM .

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,231

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    информации о звезде-треугольник много, про время перехода инфы мало....нашел паспорт на специализированное реле там написано так: время переключения 40-80мс, прав OlegM .
    У нас был двухскоростной двигатель, там задержка включения была 0,1 секунды! А у вас всё равно что-то подозрительно, автоматический выключатель, точнее его электромагнитный расцепитель обычно имеет кратность срабатывания не менее 10Iн, это значит запустится с треугольника, а у вас не пойми что!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    заказчики пригласили грамотного обмотчика, он развеял все сомнения, итог обмотка 220\380....
    75-тикиловатный двигатель 220 на 380? Он что для Японии делался? Похоже обмотчик не очень грамотный... И специально для обмотчика разобрали движок?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Топология звезда для RS485
    от Greenwich в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2023, 12:04
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. Треугольник
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 12:55
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •