Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Управление КЗР (Контур 2) ТРМ232м

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2015
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    7

    Post Управление КЗР (Контур 2) ТРМ232м

    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, почему не могу получить выход управления на открытие КЗР ГВС (Контур2),по пятой схеме без МР1. Насос циркуляции подключен напрямую Подключил имитацию дискретных входов С1-С7. Отключил датчик 8 (НЕТ ДАТЧИКА).
    При этом ВЫХОД 6 отрабатывает независимо от измерения параметров с периодичностью 6 секунд.
    В ручном режиме через (АЛЬТ.+ВВОД) клапан реагирует на закрытие и открытие..Тип выхода-дискретный.
    Через конфигуратор ТРМ232м установил Исп.контур2=ДА
    Последний раз редактировалось ventsel; 10.10.2018 в 17:39.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    Для начала попробуйте провести АНР и проверить уставку, действительно ли клапан должен быть не полностью закрыт.
    Вы пишете, что Сымитировали дискретные входы С1-С7. Проверьте, не находится ли прибор в аварии, и какое при этом стоит состояние ВУ при аварии. Если оно 0%, то клапан и будет закрыт.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2015
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    На данный момент установлено задание 60 гр. "Ночь К.2 Система исправна" КЗР 0% Сымитированный датчик 50М установлен на температуру 54 градуса.(61Ом)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2015
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Пробовал делать перезагрузку "Сбросить EEPROM" Управление не изменилось. Схема №5

  5. #5

    По умолчанию

    Попробовали АНР? Процедура хорошо описана здесь http://old.owen.ru/uploads/rp-trm232m_xxxx.pdf ( ШАГ6 )
    А если занизить температуру еще больше, скажем, до 20 гр? Все равно не начинает открывать клапан?
    Пробовали ли его перевести в другие режимы, к примеру в нагрев или в обратку?
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2015
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Думаю проблема не в АНР или возможность ее использовать для выявления данного вопроса. Переменным потенциометром задавал значение и с отрицательными числами ГВС ))),при всех параметрах клапан срабатывал только на закрытие (Выход6). Провожу все манипуляции на рабочем столе, с имитациями датчиков. Без наличия ошибок в работе контура2.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2015
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Спасибо за поддержку.
    Последний раз редактировалось ventsel; 15.10.2018 в 04:00.

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте, чтобы не создавать новую тему задам вопрос в этой: кзр первого контура на отоплении в случае аварии насосов полностью закрывается, как сделать чтобы он либо полностью открывался либо частично открывался, вообщем лишь бы не закрывался?

Похожие темы

  1. Подключение сигнала авария контур 1, авария контур 2 в связке ТРМ232М+МР1
    от hawk в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 15:34
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 20:52
  3. ТРМ232М
    от 301 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 16:30
  4. ТРМ232М + ТелемеханикаЛайт
    от Яшина Татьяна в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 15:51
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 12:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •