Тема: ПР200 и датчики температуры

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    10

    По умолчанию ПР200 и датчики температуры

    Здравствуйте!
    Имеется ПР200 и пара датчиков температуры. Если с одним из датчиков ещё хоть что-то понятно и есть относительно хорошая реакция на повышение и понижение температуры, то со вторым открылся нюанс.
    1. ПТ100. Тут имеется отклонение выше на 10 градусов. Вопрос: можно ли это решить программно или надо искать датчик ОВЕН идентичный?
    2. KTY10. На номер 2 нет точной документации от изготовителя, я что-то похожее нашёл, но уверенности, что эта информация относится к имеющемуся в наличии датчику нет. При номинальной комнатной температуре воздуха индикация совпадает, но при сильном нагреве отклонение крайне высокое, то есть датчик показывает чуть выше 30, хотя на самом деле там уже 70 градусов.
    Оба входа настроены идентично, по сопротивлению. По номеру 2 с помощью константы я смог приблизиться к показаниям комнатной температуры, далее при нагревании нет.
    Во вложении пример кода в программе по обоим датчикам.
    Для информации: по другим входам подключил датчики давления по току 4-20 и они нормально всё показывают, проверил по манометру эталонному.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg KTY10.JPG (162.5 Кб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: jpg PT100.jpg (1.04 Мб, Просмотров: 33)
    • Тип файла: jpg 1.jpg (102.0 Кб, Просмотров: 35)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf kt_kty.pdf (235.2 Кб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось Владимир_СПб; 20.10.2022 в 09:08.

  2. #2

    По умолчанию

    На счёт ПТ100, схема должна быть 3 или 4 проводная, на ПР200 у входа 2контакта, какая тут будет точность, ПР200, это не прибор для измерений в принципе. Если использовать макрос для ПТ100, надо подбирать R провода, для приемлемых показаний или использовать нормирующий преобразователь с выходом 4-20mA.
    Производитель рекомендует ПТ1000, лучше чем ПТ100, но хуже преобразователя.
    Для второго датчика нужен макрос для него или опять норм. преобразователь, если найдете для этого датчика.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.10.2022 в 10:34.

  3. #3

    По умолчанию

    Тут пишут что KTY-10=KTY 81/210, на него там есть даташит

  4. #4

    По умолчанию

    Если уж очень надо, снимите нсх второго датчика в нужном Вам диапазоне, например от 0 до 100 градусов, а по полученным результатам макрос сделать можно, но это будет колхоз, надо делать правильно, читайте пост выше. Или используйте датчик с выходом 4_ 20, или c RS485.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Для чего используется данная связка? для производства или просто нашли халяву и пытаетесь использовать дома ?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Это на производстве. Нагнетатель воздуха и датчики контролируют его состояние. Температура воздуха и масла.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Тогда посоветовал бы использовать с нормирующими преобразователями. Но датчики все равно придется определять...
    не ждите чудес от ПР в работе с Pt и так далее...

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    1. Подключил ПТ100 через преобразователь datcon dt100 I4 по типу остальных датчиков 4-20мА, замеры по нагреву пока ещё не провёл, но отзывается довольно положительно, сразу после включения индикация стала близка к температуре в помещении и нагрев максимальный достиг 90 гр С. Сверю позже по термометру.
    2. Скорее всего придётся искать аналог марки ОВЕН, есть информация, что может получиться даже без преобразователя.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Не удивляйтесь чудесам температур, пробовал несколько раз, в итоге только с НПТ рассматриваю и никак иначе...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир_СПб Посмотреть сообщение
    1. Подключил ПТ100 через преобразователь datcon dt100 I4 по типу остальных датчиков 4-20мА, замеры по нагреву пока ещё не провёл, но отзывается довольно положительно, сразу после включения индикация стала близка к температуре в помещении и нагрев максимальный достиг 90 гр С. Сверю позже по термометру.
    2. Скорее всего придётся искать аналог марки ОВЕН, есть информация, что может получиться даже без преобразователя.
    Вам же говорят ничего путного с пт100, подкл.в лоб не выйдет. И дело не сопротивлении проводов, а в динамическом диапазоне. Посмотрите даташитв на по 100 и пт1000 на ск.измениться R при изменении температуры скажем на 5 гр. И сравните, далее оцените возможности входа в режиме изм.R и все поймёте . Кроме того АI пр200 не имеют ГР и тянуть провода от неразвязанного вх. на производстве не очень хорошая идея. Особенно далеко.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Беспроводные датчики температуры
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 12:27
  2. датчики температуры ТСМ
    от YuriySt54 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 14:37
  3. Датчики температуры
    от Mikhail в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 21:11
  4. Датчики температуры от Xenta301
    от Назаров Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 22:51
  5. датчики температуры
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 20:15

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •