Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Как настроить аналоговый вход для ПЛК 63. Токовый датчик 4..20mA

  1. #1

    По умолчанию Как настроить аналоговый вход для ПЛК 63. Токовый датчик 4..20mA

    Написал проект в CoDeSys 2.3 для ПЛК 63. В проекте использую два первых аналоговых входа для измерения температуры. Тип датчика во время отладки «ТС 50М 1.426». Температуру прибор в он-лайн режиме в CoDeSys показывал. А также выводил её на экран.
    Так как на объекте тип датчика 4..20мА, соответственно поменял в настройках Codesys. Но эта настройка не помогла. Задействованы у входа контакт 2 и 3. Меняли полярность , мало ли что в итоге ошибка.
    Помогите, что делаю не так?
    1.jpg

    2.jpg

    3.jpg

    4.jpg

    5.jpg

    6.jpg

    исп-01.jpgисп-01.jpg

    исп-02.jpg

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. А схема подключения датчика физически.
    Может Вы как то не так подцепили токовый датчик. Там же ещё должно быть питание задействовано, а не просто на 2 и 3 клемму подключить к концам датчика.
    Может тут собака порылась.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    В описании должен стоять шунтирующий Rш = 100,0 Ом ± 0,1%. На клеммах сопротивления нет. Буду проверять. Спасибо,что обратили внимание.

  4. #4

    По умолчанию

    Чтобы привести 4..20мА к значению фактической величины, нужно привести значение - умножить на коэффициент. Этот коэффициент можно ввести в свойствах входа, или умножать надо в программе самостоятельно?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Faton Посмотреть сообщение
    Чтобы привести 4..20мА к значению фактической величины, нужно привести значение - умножить на коэффициент. Этот коэффициент можно ввести в свойствах входа, или умножать надо в программе самостоятельно?
    Можете воспользоваться функцией LIN_TRAFO из раздела "дополнительные математические функции" библиотеки util.lib. Подробнее о работе с этой функцией - в справке CoDeSys.
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Разбираемся с токовым датчиком 4..20мА.
    1) Для ПЛК 63/73 АЦП составляет 15бит или в десятичном значении это диапазон от 0 до 32767. Измерили фактический ток 7-8мА. Для диапазона 4..20мА это одна четверть, т.е. ~8191.
    2) На скриншоте реального объекта видно, что аналоговый вход имеет тип Real и значение = 34,69381. Т.е. АЦП перевело по какой-то своей шкале, которую мы не знаем, аналоговый сигнал.
    3) Путаница с минимальным и максимальным значением Real см. руководство CoDeSys_V23_RU.pdf.
    Согласно документу CoDeSys_V23_RU.pdf (Стр. 10-56) для ФБ LIN_TRAFO мы должны задать Нижнее и Верхнее значения входного диапазона. Но пределы этой шкалы мы не знаем. Это может мА(4 и 20), А(0,004 и 0,020) или весь диапазон Real
    (1.175494351e-38 и 3.402823466e+38 – что неправильно). В тоже время на вкладке «Настройка шаблона» значения минимальное/Максимальное заблокированы и пустые.
    Поэтому не понятно каким образом масштабировать шкалу датчика.

    Scan.jpg

    вопрос для форума минимум и максимум.jpg

    вопрос для форума АЦП.jpg

    вопрос для форума.jpg
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Faton; 17.10.2018 в 16:06.

  7. #7

    По умолчанию

    4мА = 0,0
    20мА = 100,0

    Масштабируйте любым стандартным блоком типа LINTRAFO.

  8. #8

    По умолчанию

    прямо интересно как это я не догадаться и где я что-не прочитал?
    Но все равно спасибо

Похожие темы

  1. Токовый датчик к ТРМ148
    от Спорягин Кирилл в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 07:51
  2. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле