Нужна помощь в программном подключении СМИ2 к ПЛК110-30. Никогда раньше не занимался программированием контроллеров, в связи с этим испытываю трудности в программировании простых задач.
Задача : Вывести на экран СМИ2 значения с плк 110-30
Нужна помощь в программном подключении СМИ2 к ПЛК110-30. Никогда раньше не занимался программированием контроллеров, в связи с этим испытываю трудности в программировании простых задач.
Задача : Вывести на экран СМИ2 значения с плк 110-30
Добрый день.
У нас есть пример решения этой задачи:
https://www.owen.ru/uploads/40/examp..._codesys23.zip
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Я еще не настолько сильно освоил язык, чтобы полностью понять как это работает. Хотелось бы максимально простой пример подключения СМИ2 к ПЛК 110-30 с выводом 1 значения.
Подскажите, у вас есть пример на языке ST?
Стоит задача изучить программирование ПЛК на языке ST, для начала нужно хотя бы вывести информацию на цифровое табло по протоколу modbus через rs485. но примера нигде не могу найти(
спасибо! но, может, есть пример немного попроще?)) или вообще максимально простой, чтобы было подключение, заполнение параметров и передача данных в сми2.
пытаюсь разобраться с этим примером, но сложновато(