Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Проблемы с БГР-24/24

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Проблемы с БГР-24/24

    Доброго времени суток формучане!
    На производстве используем схему подключения датчиков (ДТС -Pt100 + НПТ2) и ПД100 с дублированием показаний давления и температура в машине по средствам ИТП а в кабине по средствам ТРМ501 (см. схему в приложении). Так вот возникла следующая проблема (случай впервые за много лет) при подключении двух датчиков совместно с ИТП на разные каналы БГР 24/24 - последний сгорает. Питание БГР-24 идет с бортовой сети машины, питание ТРМ 501 с бортовой сети через преобразователь. При поиске неисправностей все проверилось тыщу раз, однако после замены ИТП и БГР схема успешно работает. Подскажите в чем проблема?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	БГР24.JPG 
Просмотров:	117 
Размер:	52.4 Кб 
ID:	39154  

  2. #2

    По умолчанию

    Ток в петле мерили ?
    Последний раз редактировалось IVM; 11.10.2018 в 17:37.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Ток в петле мерили ?
    Ток не мерили но выдавал превышение по току. в Паспорте на БГР написано что можно на один канала не более 2 датчиков _4-20 мА), у нас стоит 2 датчика на разных каналах. Пробовали убрать ИТП и поставить закортоку при замене БГРе - все показывает, после установки нового ИТП все заработало. Возможно брак? Потому что схема обкатана давно, такое впервые. Можно предположить что где то коротыш, но все проверялось - имхо их нет)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Жора89 Посмотреть сообщение
    Ток не мерили но выдавал превышение по току.При поиске неисправностей все проверилось тыщу раз.
    Если БГР выдавал превышение по току, значит ток в петле был больше 40 мА. Тысячу раз все проверили, а ток в петле не померили. Странно как-то вы работаете.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если БГР выдавал превышение по току, значит ток в петле был больше 40 мА. Тысячу раз все проверили, а ток в петле не померили. Странно как-то вы работаете.
    А что может являться причиной превышения? Некорректная работа преобразователя 2НПТ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Жора89 Посмотреть сообщение
    А что может являться причиной превышения? Некорректная работа преобразователя 2НПТ?
    Общее сопротивление в петле было меньше 600 Ом. Что-то не так с приборами в петле.

  7. #7

    По умолчанию

    0,8Вт НТП-2 будет потреблять при токе 22ма и 36В питания. при 24В и штатном режиме 24В*0,02А=0,48Вт

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Все оказалась просто. Номинальная выходная мощность одного канала БГР-24/24 составляет 24 x 0,04 = 0,96 [Вт]. НПТ- 2 согласно РЭ потребляет 0,8 Вт. ИТП-11 потребляет 10 [В] х 0,02 [А] = 0,2 [Вт]. Итого 0,8 + 0,2 = 1 [Вт].

    Вывод - мощность, потребляемая приборами в петле превышает номинальную выходную мощность одного канала БГР-24/24.

    По этой причине БГР-24/24 и вылетают.
    Но в руководстве по эксплуатации пишут вот что, два датчика на канал?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	БГР1111.JPG 
Просмотров:	82 
Размер:	50.3 Кб 
ID:	39193

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Датчик датчику рознь. Надо смотреть какую мощность потребляет конкретный датчик.
    а как понять фразу из РЭ на ИТП (в прикрепленных), что то не могу сообразить. БГР 24/24 не подходит для таких задач?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ИТП.JPG 
Просмотров:	102 
Размер:	40.6 Кб 
ID:	39198

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Жора89 Посмотреть сообщение
    а как понять фразу из РЭ на ИТП (в прикрепленных), что то не могу сообразить. БГР 24/24 не подходит для таких задач?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ИТП.JPG 
Просмотров:	102 
Размер:	40.6 Кб 
ID:	39198
    При исправном датчике ток в петле не должен превышать 20 мА. Значит суммарная мощность, потребляемая приборами в петле будет 24 х 0,02 = 0,48 Вт. В РЭ правильно сказано, что к БГР 24/24 можно подключить два токовых датчика 4...20 мА, т.к. выходная мощность одного канала источника составляет 1 Вт.

    ИТП-11 можно включать последовательно с токовым датчиком если для питания датчика будет достаточно 24 - 10 = 14 [В]. В РЭ на датчик написано, что минимальное напряжения питания может быть 10 В.

    БГР 24/24 у вас вылетают скорее всего по причине их некачественного изготовления, или что-то с токовым датчиком не так (мои более ранние выводы были не верны).

    Ток в петле надо померить и напряжение на выходе БГР 24/24.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.10.2018 в 10:06.

Похожие темы

  1. проблемы с плк-150
    от a_sergeevich в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 16:42
  2. проблемы с ИБП-60Б-Д9-24
    от ss_zeim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 12:04
  3. Проблемы с ПМ 01
    от Сергей Ивасенко в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 00:09
  4. Проблемы с ЦАП ПЛК-63
    от Kozhankov в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 21:41
  5. проблемы с пид
    от Safron в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 12:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения