Т.е. вместо Real output module поставьте Register output module
Цитата Сообщение от sergeykrylov
Т.е. вместо Real output module поставьте Register output module
Вот это уже помогло. Большое спасибо!!!
Следом еще вопрос. Информация на экране выводится в режиме попеременно изменяющегося значения 3 и 0. Как решить данную проблему?
Последний раз редактировалось WeSs; 18.10.2018 в 10:15.
У вас в настройках панели "тип переменной" стоит значение 0 - это тип переменной Int. Если необходимо именно тип Float то надо поставить значение 2.
Возможно это связанно с настройками индикатора, мигание например. Поиграйтесь с настройками.